null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

吳川市振文鎮衛生院升級改造建設項目信息化設備采購及安裝項目(機房安全系統、網絡(luò )監控系統)

2020-12-29 來源:中國政府采購網地方公告
項目概況
吳川市振文鎮衛生院升級改造建設項目信息化設備采購及安裝項目(機房安全系統、網絡(luò )監控系統) 招標項目的潛在投標人應在 廣東省湛江市赤坎區體育北路2號天潤中心5樓湛江市公共資源交易中心 獲取招標文件,并于 2021011809 點 30 分(北京時間)前遞交投標文件。

一、項目基本情況

項目編號:440883-202012-420001-0025

項目名稱:吳川市振文鎮衛生院升級改造建設項目信息化設備采購及安裝項目(機房安全系統、網絡(luò )監控系統)

預算金額:5,785,535.92

最高限價(如有):

采購需求:(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)

1、標的名稱:吳川市振文鎮衛生院升級改造建設項目信息化設備采購及安裝

2、標的數量:1

3、簡要技術需求或服務要求:

 

2、技術指標及總體參數要求

序號

產品名稱

性能/技術參數/功能要求說明

1數據中心機房建設

1.1機房安裝

1.1.1地面安裝

1

防塵處理

靜電地板下防塵處理、防塵漆(ICI五合一)

2

防潮處理

靜電地板下防潮處理、防潮漆(ICI五合一)

3

帶鋁箔保溫棉

靜電地板下鋪設鋁箔保溫棉,3mm厚

4

全鋼無邊防靜電地板

材質:全鋼,樣式:無邊框,規格:600*600*35
含靜電地板支撐架

5

緩沖區階梯

監控室/配電室緩沖區
水泥砂漿1:1.5
實心方磚
瓷磚面

6

強電鍍鋅線槽

材質:鍍鋅鐵,樣式:方形帶蓋板,規格:200mm×100mm(寬×高)

1.1.2天花安裝

7

防塵處理

樓板天面防塵處理、防塵漆(ICI五合一)

8

防潮處理

樓板天面防潮處理、防潮漆(ICI五合一)

9

微孔鋁合金天花板

材質:鋁制,樣式:帶鋁扣和微孔,規格:600*600*1.0
含天花鋁合金龍骨

10

弱電單層網格鍍鋅橋架

材質:鋼制,樣式:網格,規格:400mm

11

橋架輔材配套

含吊桿,螺母,轉角連接件

12

LED平板燈

12W,600×600(含整流器及相關配套配件)
集成吊頂(鋁扣式)
環保鋁材+PMMA

13

照明電源線

RVV3*1.5

14

PVC護套輔材

φ20PVC管

1.2.3墻面安裝

15

彩鋼板

金屬復合墻板表面為熱熔鍍鋅鋼板基材,鍍鋅層厚度不小于120g/m2,厚度為國標0.6mm,誤差不超過20um;內襯12mm石膏板;板兩邊采用U型邊槽;產品通過GB18584-2001甲醛釋放量檢驗,確保甲醛乙苯等室內污染物不超標

16

輕鋼龍骨

25#/75#輕鋼龍骨

17

防潮處理

墻面防潮處理、防潮漆(ICI五合一)

18

防水處理

墻面防水處理、防水漆(ICI五合一)

19

鋼化玻璃隔斷

12mm單片防火玻璃,含方管拉絲不銹鋼架

20

鋼化玻璃雙開推拉門

規格:1500×2100mm,含門把拉手、地彈簧、玻璃門夾

21

踢腳線

不銹鋼條沿靜電地板邊緣踢腳線(實芯板+202不銹鋼)

22

承重砌磚隔斷

玻璃隔斷下方承重砌磚

1.2機柜配套

23

機柜

機柜高度2000mm,寬度600mm,深度1000mm。
機柜采用優質冷軋鋼板,主體厚度1.2mm,立柱厚度2.0mm,結構嚴密、造型美觀,主體顏色黑色,最大靜載達800KG。
產品符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92標準;兼容19英寸國際標準、公制標準和ETSI標準。
方孔條表面為電鍍鋅處理。
脫脂、酸洗、防銹磷化、純水清洗、靜電噴涂符合國家環保標準。
采用獨特表面噴涂工藝,耐酸堿、耐腐蝕。
固定層板2塊,國產正裝六位PDU插座1個,標準機柜散熱風扇4個。
機柜前門安裝高級旋把機柜門鎖,側門可拆卸,便于全方位操作、多方位查看。
機柜配備優質滾輪4個、高強度立腳4個,便于移動和固定。

24

配線架

24口六類配線架

25

PDU

6位三插

26

LC-LC跳線

2米,光纖跳線

27

六類非屏蔽網線

6六類非屏蔽

1.3UPS配電系統

28

不間斷電源設備

1、容量≥30kVA

2、UPS電源系統為三相輸入、三相輸出形式,采用IGBT整流。

▲3、電壓電壓范圍:138-485VAC。輸入頻率范圍:40-70Hz。(提供彩頁并蓋公章)

4、輸入電流諧波畸變(THDi):線性負載輸入諧波電流總含量THDi<3%

▲5、輸入功率因數(PF):為了減少對電網的污染,輸入功率因數要求可達0.99(提供彩頁并蓋公章)

6、額定電壓380/400/415VAC

7、穩壓精度為380/400/415±1%

8、輸出電壓波形為標準正弦波

9、輸出功率因數PF=1

10、輸出電壓失真度:UPS在線性負載時輸出電壓諧波失真度(THDu)≤1%,非線性負載滿載時,輸出電壓諧波失真度(THDu)≤4%

11、逆變輸出過載能力:

105%<負載≤110%時,60min后轉旁路

110%<負載≤125%時,10min后轉旁路

125%<負載≤150%時,1min后轉旁路

12、旁路輸入電壓:380/400/415VAC,輸入頻率:50/60Hz±6Hz

13、旁路過載能力:

輸出125%額定電流以下:長期帶載;輸出125%額定電流以上:帶載直至前級空開過溫保護;輸出1000%額定電流:100ms

14、切換時間:靜態旁路在跟蹤范圍之內與逆變器之間的切換時間為0ms;UPS在市電和電池兩種狀態間切換的時間應為0ms。

15、機器需支持電池溫度補償功能和對電池組的浮充、定期自動均充、手動均充、及其自動蓄電池放電測試等功能

▲16、效率可達95.7%,有效降低UPS與制冷設備的能耗

17、防雷等級:5KA/6KV防雷設計

18、溫度范圍:工作溫度范圍:0℃~+40℃。儲運溫度范圍:-40℃~+70℃(不含蓄電池)。

19、相對濕度范圍:工作相對濕度范圍:≤95%RH(無凝露)。

儲運相對濕度范圍:≤95%RH(無凝露)。

20、交流輸入過、欠電壓保護:當UPS系統輸入電壓超出允許變化范圍時,UPS系統應自動轉為電池供電;當輸入電壓恢復到正常范圍之內時,UPS系統應自動從電池逆變轉為正常工作方式。

21、UPS系統旁路輸入電壓允許變化范圍可設置,上限可設為10%、15%、20%,下限可設為-15%、-20%、-30%。

注:旁路輸入電壓允許變化范圍可根據買方要求設置。

22、輸出短路保護:輸出負載短路時,UPS系統應自動關閉輸出,同時發出聲光告警。

23、過載保護:輸出超過額定負載時,應發出聲光告警,轉旁路供電。

24、過溫度保護:內部溫度達到保護設定值時,應能自動告警并保護而退出系統,當故障排除后應能自動恢復工作。

電池電壓低保護

25、當UPS系統在電池逆變工作方式時,電池電壓降至保護點時,應發出聲光告警,電池停止供電。當電池放電終止關機后市電恢復,系統具備自動和手動重新啟動功能。

26、輸出過欠壓保護:UPS系統逆變輸出電壓超過設定過、欠電壓值時,應發出聲光告警并轉為旁路供電。

27、系統熔斷器(或斷路器)保護:UPS系統的交流主輸入、旁路輸入和交流輸出應分別具有熔斷器(或斷路器)等保護裝置。

28、UPS系統應滿足SELF-LOAD功能,以便機器在未接到設備之前實現自測。

29、UPS系統應具有定期對電池組進行自動浮充、均充轉換、自動溫度補償、電池組放電及記錄功能;監控故障時,應具有對電池組限流恒壓充電功能,電池充電限流值可調節。并且電池節數30-40可調。

30、UPS系統應具備RS232或RS485/422、FE(SNMP通訊口),并提供與通信接口配套使用的通信線纜和各種告警信號輸出端子,通信協議應符合YD/T1363.3的要求,系統應具有下列主要功能:

(1)實時監控系統的工作狀態:系統正常工作方式/電池逆變/旁路供電、過載、蓄電池放電電壓低、每組蓄電池開關狀態、蓄電池充放電狀態、市電故障、UPS系統故障和運行狀態記錄;

(2)采集和存儲系統運行參數:主輸入電壓、旁路輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、輸出頻率、蓄電池電壓、充/放電電流;顯示精度應符合YD/T1363.1的要求;

(3)通信功能:干接點輸出功能,數字量輸入檢測功能

31、UPS系統在各種保護功能動作的同時,應能自動發出聲光告警,同時應能通過通信接口將告警信號傳送到近端、遠端的監控設備上。

32、UPS系統應具有告警記錄和查詢功能,告警記錄可隨時刷新;告警信息在系統完全無電狀態下應繼續保存;告警記錄不可刪除。

33、UPS系統應具有人機交互性能,性能要求如下:

(1)參數設置:監控參數設置開放,具備密碼分級權限保護。歷史記錄信息:歷史交流信息的完整,包含歷史事件的屬性、描述、開始時間、結束時間。信息不可刪除。宜區分告警和操作,采用先進先出的存儲方式。信息存儲數量不少于2500條。

(2)人工操作:重要操作進行密碼保護和警示提醒;異常情況下具備人工干預的操作方式。

34、絕緣電阻:在環境溫度為15℃~35℃、相對濕度90%、試驗電壓為直流500V時,UPS系統的輸入端、輸出端對外殼,絕緣電阻應大于2MΩ。

35、抗電強度:在環境溫度為15℃~35℃、相對濕度90%時,UPS系統的輸入端、輸出端對地應能承受,2000V直流電壓(漏電流≤lmA)lmin,且無擊穿與無飛弧現象。

36、接觸電流和保護導體電流:當接觸電流大于3.5mA時,保護導體電流的有效值不應超過每相輸入電流的5%,如果負載不平衡,則應采用3個相電流的最大值來計算。在保護導體大電流通路上,保護導體的截面積不應小于1.0mm2。在靠近設備的一次電源連接端處,應設置標有警告語或類似標牌。

37、機箱鍍層牢固,漆面勻稱,無剝落、銹蝕及裂痕等現象;機箱表面平整,所有標牌、標記、文字符號應清晰、正確、整齊;各種開關便于操作,靈活可靠,重要開關如旁路控制開關、緊急關機開關要有防護裝置和警示標志。

機柜配電母排要求具有絕緣防護。

38、抗震性能:電源設備應取得電信設備抗震性能檢測合格證,滿足YD5096-2005《通信用電源設備抗震性能檢測規范》的要求,并滿足設備安裝地點的抗震設防要求,提供復印件并蓋公章。

39、通風散熱:電源結構設計應有利于自然通風和散熱。

29

接口卡

名稱:網絡(luò )管理卡

30

蓄電池

名稱:閥控式免維護鉛酸蓄電池
容量(A·h):12V100AH

設計壽命:12年
提供廠家的資質文件:IS09001、OHS18001、ISO14001、QC080000、生產許可證、泰爾認證檢驗報告等認證證書復印件,并加蓋公章。

所投標蓄電池產品非OEM,必須為原品牌商設計、生產制造;

31

電池開關柜

名稱:國產電池箱
規格:含電池連接線及開關

32

市電輸出配電箱

含3套63A/3P+V.G空開、2套16A/2P+V.G空開、5套10A/1P空開、2套10A/1P+V.G空開

33

UPS輸出配電柜

名稱:一體化配電柜
規格:包含1套80A/3P空開,16套25A/2P+V.G,1套10A/2P+V.G,1套10A/1P,包括防雷模塊、托盤、接地和銅牌等。

34

UPS輸入斷路器

80A/3P

35

強電線纜

ZR-RVV-3*4mm2

36

強電線纜

ZR-RVV-3*1.5mm2

37

強電線纜

ZR-RVV-4*10mm2

38

強電線纜

WDZ-BV-4*16mm2

39

強電線纜

WDZ-BV-3*2.5mm2

40

強電線纜

WDZ-BV-3*1.5mm2

1.4空調制冷系統

41

精密空調

▲1、空調類型:風冷房間級精密空調,上送風,總冷量>12.5kW,顯冷量>11.5kW,風量≥3100m3/h,室內機尺寸≤600mm(W)*600mm(D)*2000(mm)(H),提供彩頁并加蓋公章。制冷量額定工況:24oC回風溫度,50%相對濕度,室外溫度35oC。

2、精密空調應能按要求自動調節室內溫度,溫度調節精度±1℃、溫度變化率<5℃/小時,濕度調節范圍20%~80%RH,濕度調節精度±5%RH,溫、濕度波動超限應能發出報警信號。

▲3、采用直流變頻壓縮機、EC風機,冷量可在30%-100%無極調節,按需輸出冷量,精確控溫,大幅降低能耗,為用戶節能。(提供第三方檢測報告并加蓋公章)

4、精密空調控制器應采用不低于3.0英寸LCD屏,人機交互好。

5、具備聯動與群控功能,將同一區域機組進行統一控制管理。每臺機組控制器均可作為主控機組,控制功能包括:1)備份:備份自動切換功能,當群組中機組發生故障時,備份機組自動投入運行,提高空調系統的可靠性;2)輪巡:定時切換備份機組;3)層疊:根據機房內熱負荷的變?,自?dòng)控制機組中空調機的運行數量,及時響應需求,消除熱點,達到節能的目的4)避免競爭運行:避免同一機房內多臺空調機同時運行在相反的運行狀態(制冷/加熱、加濕/除濕),達到節能的目的。

6、空調機組應具有送回風溫度過高、過低報警、風扇故障報警、溫濕度傳感器故障報警等功能。

7、精密空調機組應具有方便的現場監控及遠程監控能力,應具有RS485接口,對系統進行遠程巡檢和參數的設置,及提供Modbus協議,以接入機房環境監控系統。

8、機組應具備不低于6kV防雷濾波規格,在極端浪涌條件下更加安全可靠。

▲9、提供節能產品認證證書、8/9烈度抗震性能合格證,并加蓋公章。

42

3P柜式空調

遠距離送風WIFI智能操控冷暖立式3P柜機

43

精密空調氣管

冷媒銅管φ20

44

精密空調液管

冷媒銅管φ10

45

3P空調氣管

冷媒銅管φ12

46

3P空調液管

冷媒銅管φ6

47

排水管

排水管PVCφ25

48

排水管

排水管PVCφ50

1.5氣體消防自動滅火系統

49

柜式滅火裝置

工作溫度:0℃-50℃;最大工作壓力(50℃):4.2MPa;貯存壓力(20℃):2.5MPa;貯存瓶材質:HP345鋼質焊接氣瓶;啟動電壓:DC24V/1.2V;噴射時間:不大于8秒。
▲電磁驅動力:55N;反饋動作壓力0.06±0.01MPa,(須提供檢測中心認證報告頁并蓋公章);
▲安全泄放動作壓力:5.6Mpa±0.28NMpa;(須提供檢測中心認證報告頁并蓋公章)
▲噴嘴外牙,螺紋ZG1?",公稱通徑DN32,孔徑Φ11*12孔(須提供檢測中心認證報告頁并蓋公章)
▲刺破針長度33mm直徑φ2mm,行程6mm(須提供檢測中心認證報告頁并蓋公章)

50

七氟丙烷

執行標準:GB18614-2002
充裝量:95%,純度≧99.6

51

機柜內部滅火器(機柜滅火裝置)

▲提供機構試驗報告并蓋公章
外形尺寸:745×425×421U規格
貯存容器容積2(L)
七氟丙烷充裝密度≤1150(kg/m3)
貯存壓力(20℃;Mpa)1.6MPA
最大工作壓力(50℃;Mpa):2MPA.
適用環境:50℃--50℃

52

滅火控制器

1、交流輸入電壓:AC220V士20%,50Hz;交流輸入功率:≤120W;直流備電:DC24V7.OAh(由2節DC12V7.OAh串聯構成),全密封免維護蓄電池
2、直流24V電源輸出電流:長期持續:6A;瞬態(小于3秒):8A
3、使用環境:溫度:-10℃~+55℃;濕度:≤95%RH(40℃無凝露)
4、容量:滅火分區的數目:最多4個滅火分區,可按用戶要求配置每個滅火分區探測器回路數目:2個回路,分別接普通感溫、感煙火災探測器,每個回路可接探測器數目:≤10只(普通探測器)
5、探測器回路線制:2線制
6、探測器回路長度:≤1000米
7、回路報火警門限電壓:≤9.1V;回路故障門限:≥21.3V(在電源電壓為24V時);回路報警輸出電流:≤8mA〔在電源電壓為24V時)
8、繼電器觸點容量:所有繼電器均為7A/24VDC
9、輸出回路限流:電磁閥驅動輸出回路:≤3A;單一火警、復合火警、放氣指示燈的無源輸出回路:未限流其它驅動輸出回路:≤1A

53

泄壓口

1、材質:銅合金;結構形式:杠桿式;形態:彈簧式;全啟式安全閥。執行標準:Q/XJXF001-2012
2、工作溫度范圍:-25℃~+55℃
3、開啟壓力:1000Pa
4、關閉壓力:810Pa
5、開啟時間:1s
6、關閉時間:1s
7、工作電壓:無電源
8、啟動方式:機械式
9、泄壓面積:0.12㎡
10、外形尺寸:(460*460*80)mm

54

放氣指示燈

1、執行標準:GB26851-2011
2、工作電壓:總線24V(脈沖調制)+DC24V
3、工作電流:靜態時:總線消耗電流≤500uA;報警時:總線消耗電流≤4mA,DC24V消耗電流≤150mA

4、使用環境:溫度:0℃~+55℃(±3℃),相對濕度:≤95%(40℃±2℃無凝露)
5、閃光頻率:1Hz~2Hz;發光字體表面亮度:50cd/m2~300cd/m2;點亮與非點亮時間比:≥3:2

6、聲壓級:75dB~120dB;變調周期:0.2S~5S
7、重量:約435g
8、使用場所:室內(非住宅)
9、編碼方式:電子編碼
10、線制:四線制,無極性信號二總線(L1、L2)+DC24V電源線(接線時不分極性)

55

手動控制器

緊急啟停按鈕
電源:DC24V
編碼方式:電子編碼方式,編碼范圍可在21~30之間任意設定
常開輸出觸點:額定值DC60V、0.1A,接觸電阻小于等于100M歐姆
啟動方式:擊碎玻璃罩后,按下“按下噴灑”按鍵
啟動零件類型:重復使用型

56

消防警鈴加模塊

產品特性:
是一種報警終端產品,用于火災或其他意外發生時產
生聲報警信號,以達到提醒現場人員注意的目的。
執行標準∶GB26851-2011
聲壓級∶85dB~115dB7.(正面3米處)
產品特性描述∶
1、外型尺寸∶◇150mm×H50mm
2、外殼材質∶金屬
3、使用場所∶室內型
4、額定工作電壓∶DC24V
5、編碼方式∶無地址編碼6.與以下產品配接工作∶
規格型號∶中150mm×41mm

57

聲光報警器

工作電壓:DC24V(允許范圍20V~28V)
靜態電流≤1mA(總線消耗電流)
報警電流≤120mA@DC24V
閃光頻率1Hz~2Hz
報警音量75dB~120dB
線制四線制工作溫度-10~+55℃
相對濕度≤95%(40℃無凝露)

58

煙感探測器

工作電壓DC24V±20% 
靜態電流<50uA
報警電流<1mA~20mA
線制無極性信號二總線
編碼方式非編碼型
環境溫度-10~+55℃
相對濕度≤95%無凝露
外殼材質ABS

59

溫感探測器

報警溫度A2級(54℃~70℃)/靈敏度三級可調
工作電壓DC24V
保護面積30平方米(層高≤8m)
監視電流<50uA
報警電流1mA~10mA
適用底座DZ-910K
接線方式無極性二線制
安裝方式天花板外露式
工作指示紅色LED指示,巡檢時閃爍,報警時常亮
編碼類型非編碼型
工作環境溫度室內,-10℃~+55℃
相對濕度≤95%(40℃無凝露)

60

金屬線管

20*1.5mm

61

難燃電線

ZR-BV1.5

62

滅火器

噴射距離:≥3.5m;噴射時間:13秒;驅動氣體:氮氣;工作壓力:1.2Mpa;滅火方式:局部滅火;使用期限:5年

63

防毒面具

防護時間:不少于30分鐘(拆開包裝算起);保質期:不少于三年;主要作用:保護人體呼吸器官、眼睛及頭部皮膚免于遭受一氧化碳等有害氣體、厭煙霧、熱氣流、熱輻射和火焰熏炙傷害,給人們提供逃生機會(huì )。

64

單箭頭應急指示燈

輸入電壓:AC220V;功率:1W;應急時間:≥90分鐘;材料:鋁合金燈箱。

65

應急照明

防護等級:IP30;主電功率:3W;充電時間:≥24小時;應急轉換:小于0.25;光源類型:LEDDC3.1V白光;工作電壓:AC165-240V50HZ;實測應急時間:>90min;光通量:>50Lm

66

排風機

風量1500m3/h,葉輪直徑300mm,電機功率0.06KW

67

線材、輔材

信號線、螺母、卡扣、掛墻支架

1.6動力環境監控系統

68

環境監控主控軟件

1、監控系統采用流行的C/S與B/S結構;
2、報警級別為0-11級,滿足用戶的各種需求?,F場報警時,報警可通過電腦音箱、短信、電話、郵件進行報警;
3、用戶密碼采用MD5編碼,管理軟件具有用戶權限管理功能,做到同時多人使用,多人瀏覽;
4、強大的報表功能,可以查詢并生成采樣列表、采樣曲線、分析報表、分析曲線,自動生成日、周、月、年報表。
▲5、監控軟件必須正式注冊商標,擁有相關專利,擁有使用版權,不允許使用盜版、自由、共享軟件。(提供證書復印件并蓋公章)
6、監控軟件必須擁有計算機軟件著作權登記證書、軟件產品登記證書。(提供證書復印件并蓋公章)

7、監控軟件廠商必須擁有ISO認證。(提供證書復印件并蓋公章)
8、支持手機app查看機房監控情況
9、支持3D虛擬視圖,可轉動視角等
10、支持漏水感應線定位顯示,并顯示紅色漏水位置
▲11、支持U位管理(提供截圖復印件并蓋公章)
▲12、支持DCIM擴容(提供截圖復印件并蓋公章)

69

管理服務器

I3CPU/4G內存/SATA128G固態硬盤/200W。特性:支持2條DDR2內存、1片SATA3.5寸或2片SATA2.5寸硬盤/2U弧門工業機箱。

70

短信報警系統

GPRS工業modem,基于移動2.5GGSM/GPRS平臺和兩個可互換雙波段(GSM900/1800MHz,EGM850/1900MHz)。標準9PINRS-232口設計,適用于本身帶TCP/IP協議與數據處理功能
支持短信查詢當前狀態

71

多功能采集主機

1、工業級設計,典型功耗5W,無風扇,無需輔助散熱設備;
2、傳感器輸入端具備多重保護功能:過壓、過流和反向連接保護;
3、1U標準機柜安裝
4、硬件級寫保護,防木馬、病毒,保證數據正確性;
5、1個10/100MBase-T協議自適應網卡,可連接ADSL、網絡(luò )交換和路由設備;
6、波特率:50~460800bps/自適應
7、帶15KVESD保護和短路保護
8、1個標準RS-232輸入串口;
9、8個RS-485/422串口,數據傳輸最大距離1200米;
10、8路光隔離干結點輸入
11、工作環境溫度:-10℃~+60℃;
12、儲存溫度:-40℃~+85℃。

4、其他:無

合同履行期限:1年

本項目不接受聯合體投標。

二、申請人的資格要求

1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;

2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:

 

1、中華人民共和國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織。

2、具備《政府采購法》第二十二條規定的條件且在本項目報名截止前在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)沒有被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。

3、已在湛江市公共資源交易系統注冊報名。

3.本項目的特定資格要求:

 

無

三、獲取招標文件

時間: 20201229 日至 2021 16 日(提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午 09:0012:00 ,下午 14:30 17:30 (北京時間,法定節假日除外 )

地點:廣東省湛江市赤坎區體育北路2號天潤中心5樓湛江市公共資源交易中心

方式:本項目采用網上報名及網上下載招標文件

售價(元):0

四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點

2021 01 18 09 點 30 分(北京時間) (自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)

地點:廣東省湛江市赤坎區體育北路2號天潤中心5樓湛江市公共資源交易中心。

五、公告期限

自本公告發布之日起 5 個工作日。

六、其他補充事宜

無

七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。

1.采購人信息

名稱:吳川市振文鎮衛生院

地址:吳川市振文鎮振城路49號

聯系方式:0759-5706033

2.采購代理機構信息

名稱:湛江市政府采購中心

地址:廣東省湛江市赤坎區體育北路2號天潤中心5樓湛江市公共資源交易中心

聯系方式:0759-3585816

3.項目聯系方式

項目聯系人:華生

電話:0759-3585816

附件

委托代理協議

招標文件

發布人:湛江市政府采購中心

發布時間:2020 年 12月29日

同地區同業主性質招標

同地區推薦招標

地區其他招標

国产av福利久久精品can动漫|2021精品国产自在现线|亚洲无线观看国产高清|欧洲人妻丰满av无码久久不卡|欧美情侣性视频