水利工程日常維修養護費-2020-2021年水工建筑物圖像監控系統、安防監控系統維護 招標項目的潛在投標人應在北京市豐臺區汽車博物館東路6號院盈坤世紀G座7層702室獲取招標文件,并于2020-06-10 09:30(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:PXM2020_035330_000003-JH007-XM001
項目名稱:水利工程日常維修養護費-2020-2021年水工建筑物圖像監控系統、安防監控系統維護
預算金額:56.62 萬元(人民幣)
最高限價:56.62 萬元(人民幣)
采購需求:
一、項目概況
密云水庫是北京市最重要的地表飲用水源地, 水源地安全對保證首都市民的正常生活、首都社會(huì )穩定和經濟持續協調發展具有極其重要的作用。隨著社會(huì )的進步,時代的發展,安全形勢越來越嚴峻,各種安全事故時有發生,影響也日益嚴重。有效的消除安全隱患,保障人員安全,保護水源地安全,是密云水庫的重要工作之一。
密云水庫先后建設了水工建筑物圖像監控系統和安防監控系統,實現了主要水工建筑物的重要部位和管理站點的安全監控,保障了工程安全、供水安全和防汛安全,為發揮密云水庫防汛和供水職能提供了保障。
二、項目目標
對水工建筑物圖像監控系統、安防監控系統進行維護,保障系統正常運行。
三、項目內?/p>
對水工建筑物圖像監控系統、安防監控系統設備設施進行維護(2020年6月11日-2021年3月31日)。
四、維護方案
(一)水工建筑物圖像監控系統
1維護內容
圖像監控維護包括對圖像監控設備及相關配套設施的維護工作,保障設備設施安全穩定運行。
完成小西庫、電廠、白河主壩左岸、白河主壩右岸、北白巖副壩、走馬莊副壩、西石駱駝副壩、南石駱駝副壩、白河輸水隧洞、九松山副壩、潮河主壩左岸、潮河主壩右岸、蕎麥峪防火塔、九松山防火塔、水九進口、第一溢洪道、第二溢洪道、第三溢洪道、潮河輸水隧洞出口、張家墳測流斷面和下會(huì )測流斷面共計21個室外端站以及白河辦公樓三層機房、白河通信機房、潮河通信機房和白河安防室4個中心站,共57個攝像頭、1臺夜視攝像頭、58個攝像頭電源、20套解碼器、6臺硬盤錄像機、2個矩陣、6套圖像軟件、9臺視頻分配器、8臺視頻監視器、17臺端站穩壓電源、18臺UPS電源、75臺端站光端機、8個銳盟光端機、2套交換機、4套控制鍵盤、15對紅外對射、2臺紅外報警主機、24臺機柜、24臺配線架、24座站房(門窗修繕、照明設施)、58條視頻線纜和電源線纜配套設施、8塊顯示單元、8塊信號處理板、1套多屏處理器、1套顯示屏應用軟件、1臺顯示屏服務器、1套AV矩陣顯示屏管理器、1套AV矩陣、1臺DVI分配器、2臺無線話筒、3臺服務器、1套光學互動系統、2套時序電源、4套高清會(huì )議攝像頭、41套嵌入式發言代表機、39套數字電子桌牌顯示單元、1套電子會(huì )標、10塊電子會(huì )標顯示設備、1臺會(huì )議控制主機、1套音響功放設備、1套控制終端、1套顯示設備的維護,保證設備設施的穩定運行。具體維護內容見下表:
表1:水工建筑物圖像監控系統維護內容表
序號 |
維護項目 |
單位 |
數量 |
1 |
派爾高攝像頭 |
臺 |
20 |
2 |
??禂z像頭 |
臺 |
37 |
3 |
夜視攝像頭 |
臺 |
1 |
4 |
攝像頭電源 |
套 |
58 |
5 |
攝像頭解碼器 |
套 |
20 |
6 |
硬盤錄像機 |
臺 |
6 |
7 |
視頻矩陣 |
臺 |
2 |
8 |
視頻監視器 |
個 |
8 |
9 |
控制鍵盤 |
個 |
4 |
10 |
圖像軟件 |
套 |
6 |
11 |
視頻分配器 |
臺 |
9 |
12 |
視頻線纜和電源線纜 |
次 |
58 |
13 |
穩壓電源 |
個 |
17 |
14 |
紅外設備 |
套 |
15 |
15 |
紅外主機 |
套 |
2 |
16 |
端站光端機 |
臺 |
75 |
17 |
交換機維護 |
臺 |
2 |
18 |
端站UPS電源維護 |
臺 |
18 |
19 |
銳盟光端機維護 |
臺 |
8 |
20 |
設備除塵 |
次 |
3 |
21 |
UPS電源及電池檢測 |
次 |
3 |
22 |
站房(門窗修繕、照明設施維護) |
套 |
24 |
23 |
站房機柜維護 |
臺 |
24 |
24 |
配線架維護 |
臺 |
24 |
25 |
顯示單元 |
塊 |
8 |
26 |
信號處理板 |
塊 |
8 |
27 |
多屏處理器 |
套 |
1 |
28 |
顯示屏應用軟件 |
套 |
1 |
29 |
顯示屏服務器 |
臺 |
1 |
30 |
顯示屏管理器 |
臺 |
1 |
31 |
AV矩陣 |
套 |
1 |
32 |
DVI分配器 |
臺 |
1 |
33 |
無線話筒 |
臺 |
2 |
34 |
服務器 |
臺 |
3 |
35 |
光學互動系統 |
套 |
1 |
36 |
時序電源 |
套 |
2 |
37 |
高清會(huì )議攝像頭 |
套 |
4 |
38 |
嵌入式發言代表機 |
套 |
41 |
39 |
數字電子桌牌顯示單元 |
套 |
39 |
40 |
電子會(huì )標 |
套 |
1 |
41 |
電子會(huì )標顯示設備 |
塊 |
10 |
42 |
會(huì )議控制主機 |
臺 |
1 |
43 |
音響功放設備 |
套 |
1 |
44 |
白河辦公樓三層機房終端 |
套 |
1 |
45 |
白河辦公樓三層機房顯示設備 |
套 |
1 |
2維護要求
2.1維護計劃
維護公司制定并提交《年度維護計劃》,詳細規劃維護、維修、巡檢等工作,按照計劃完成密云水庫圖像監控設備的維護保養,完成重大勤務(如汛期)的保障工作,確保系統的正常運行。在合同期內,如果需進行擴容改造時,積極主動的做好相關配合工作。
2.2日常維護
根據圖像監控的特點及密云水庫圖像監控的實際情況,制定如下維護方式:
1)系統巡檢:每月對圖像監控系統設備運行狀況進行檢查,共計10次。包括系統功能和性能測試,對設備運行情況檢查和存貯情況進行檢查,發現問題或故障隱患及時排除。
2)設備調試:每月對設備聯合調試,共計10次,保障設備正常運行。包括張家墳、下會(huì )、潮河所、林業所、三層中心站、防辦等站點設備。
3)故障處置:出現故障及時維修,共計不少于95次(多年平均故障頻次)。根據用戶使用過程中發現的故障反饋,限時到場維修處理。
4)除塵服務:每季度對設備進行1次除塵,共計3次。除塵設備包括中心站硬盤錄像機、視頻分配器、交換機、顯示設備、服務器和UPS電源等設備。
5)UPS電源及電池檢測:每季度對三層中心站、白河通信機房和19個室外端站UPS電源及電池進行一次檢測,共計3次。
6)攝像頭擦拭清潔:每季度對58個攝像頭進行1次擦拭清潔,共計3次。
7)故障視頻線纜和電源線纜更換(1項):對視頻線纜和電源線纜的故障線路(不少于700米)進行恢復或更換。
8)攝像桿刷漆(1項):對7個室外端站攝像桿進行防銹刷漆,刷2遍油漆。
9)遷站或設備拆除后安裝(1項):根據系統業務需求,對遷站設備進行拆除和遷移及恢復。
10)更換故障設備:
(1)中心站控制鍵盤鼠標6套,技術參數如下:
連接方式:2.4Ghz無線
連接距離:10m
鍵盤布局:全尺寸
鍵盤支架可調節角度:3種角度
(2)攝像頭2套,技術參數如下:
光學變倍:38X
圖像傳感器:1/1.9" Sony 逐行掃描CMOS傳感器
光圈/焦距:F1.6 ~ F4.8, f=5.5 ~ 210mm
視場角(H):58.71°(廣角端)~ 2.15°(遠端)
最小工作距離:0.01m (廣角端)~ 1.5m(遠端)
視頻壓縮標準:H.265/H.264編碼可切換,M-JPEG獨立編碼
網絡(luò )接口:1個10M/100M自適應以太網口,RJ-45
網絡(luò )協議:IPv6, TCP, UDP, IGMP, DHCP, FTP, SNMP, SMTP, NTP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, TSL,SSL, QoS, PPPoE, DNS, DDNS, ARP, ICMP, UPnP
可變云臺速度:0.01°~250°/秒可變速(水平);0.01°~80°/秒可變速(垂直)
預置速度:最大250°/秒(水平);最大150°/秒(垂直)
預置位精度:<±0.1°
水平旋轉角度:360°無限位旋轉
垂直旋轉角度:+40°~-85°無阻礙
(3)穩壓電源2套,技術參數如下:
額定功率:3KW
輸入電壓范圍:185V~250VAC
輸入頻率范圍:50±2Hz
輸出電壓范圍:220VAC
輸出頻率范圍:50±2Hz
轉換時間:20-100ms
(4)光端機4對,技術參數如下:
視頻制式:自動兼容NISC、PL、 SECAM視頻制式
數據格式:DIP撥碼開關任意可選數據終端,電阻DIP撥碼開關靈活選擇
通信協議:支持RS232、RS422、RS485、曼碼/ Biphase數據、開關信號
光纖類型:?jiǎn)文?/p>
2.3故障維修
維護公司設立全年的故障報修電話,安排熟悉圖像監控設備的維護技術人員,隨時接受密云水庫管理處的故障維修申請,并提供技術服務支持。
維修人員到達現場進行維護、維修時,故障設備若在現場無法修復,更換為替用設備,并24小時內使其投入運行,對沒有備件的替代設備,將其及時送修,在規定的維修時間內盡快恢復。如需更換替代設備,圖像質量、圖像控制、圖像流暢性等應不差于原有效果。
在特殊情況下(緊急),維護方可按要求在規定時間內到達現場對設備進行維修、維護,保證設備的運行。
2.4維護工作流程
2.4.1日常維護
1)系統負責人每日檢查系統,發現異?;蚬收霞皶r(shí)向維護公司報修。
2)維護公司接到報修電話,及時和系統負責人溝通,分析判斷數據異?;蛟O備故障原因。
3)維護公司安排技術人員,帶上備件和工具,到現場進行維修。維修過程需要系統負責人全程在場監督管理。維修效果需由系統負責人進行確認。
4)維修結束,維護人員填寫《維修記錄表》。詳細記錄對故障設備故障現象、維修結果等情況;若進行設備更換,原設備應交給密云水庫,設備去向等信息在表中要加以說明,并雙方簽字確認,一式兩份,各存一份?!毒S修記錄表》附于每月維護月報中。
2.4.2日常巡檢
1)維護公司每月如期進行巡檢。如有變動,提前與系統負責人聯系,確定巡檢日期。
2) 維護人員對系統進行全面檢查。
對圖像監控的攝像頭、硬盤錄像機、監視器、電源設備、控制鍵盤、視頻分配器、交換機、光端機、紅外對射、紅外報警、視頻電纜和電源線纜進行檢查、測試、保養(如對系統設備進行檢查、松動接線進行緊固等)。
發現問題和隱患及時解決處理,保障系統正常,維護人員填寫《維修記錄表》,詳細記錄對故障設備故障現象、維修結果等情況;若進行設備更換,原設備的去向等信息在表中要加以說明,由雙方簽字確認?!毒S修記錄表》附于每月維護月報中。
巡檢結束,維護人員填寫《巡檢記錄表》,由雙方簽字生效,《巡檢記錄表》附于維護月報中。
3)季度巡檢
每個季度對圖像監控涉及的4個中心機房和21個端站機房的內部進行衛生打掃,對機房內的設備進行除塵,并對機房內?a href="http://healthyzion.com/product/upsdianchi/list.html" target="_blank" class="inlink">UPS電池進行檢測,并形成包括電池電壓、充放電和存放環境等情況的蓄電池檢測報告。
2.4.3每月例會(huì )
1)每月月初,維護公司提交上月《維護月報》。
2)維護人員如期到密云水庫管理處召開維護例會(huì ),匯報上一個月的維護工作情況,溝通、解決系統存在的故障以及維護過程中存在的問題。密云水庫管理處按照年度維護計劃進行考核,評價,結合系統情況提出維護要求。
3)維護月報
《維護月報》包括本月詳細的維護和維修情況、系統運行情況評估、《巡檢記錄表》、《維修記錄表》、并對系統維護情況進行分類統計分析系統隱患情況,提出合理化的升級改造建議等內容。附件包括《巡檢記錄表》和《維修記錄表》等。
2.4.4年度維護總結
1)維護服務到期后,維護公司提交《年度維護總結》。
2)維護人員如期到密云水庫管理處召開維護總結會(huì ),匯報本年度的維護工作情況。密云水庫管理處按照年度維護計劃進行評價和驗收。
3)年度維護總結
《年度維護總結》包括對本年度系統維護、維修和巡檢情況,并進行分類統計分析、對系統運行情況評估、針對系統隱患情況及升級改造建議等內容。
3維護保障
3.1成立應急響應小組
為了能夠及時對各類異常情況、突發故障等進行及時有效的解決,維護方應建立應急響應小組。當緊急事件發生時,負責分析系統的破壞情況及恢復整個系統的運行。同時向相關領導匯報整個事件情況。
3.2應急流程
為保證故障及時解決,應制訂切實可行的應急流程。
3.3應急預案
維護公司應向密云水庫管理處提交《應急保障預案》,針對特殊時期(元旦、春節、“兩會(huì )”、清明、“五一”、“十一”及其他重大活動期間等),加強應急保障:成立專門的應急組織機構,負責指揮調度應急保障人員、設備及車輛,并提前向密云水庫管理處提供維護公司的值班人員表,維護公司值班人員手機24小時開機,便于在出現故障時密云水庫管理處相關負責人能夠及時和維護公司相關人員聯絡(luò ),保障應急工作的及時性。維護公司人員在密云水庫管理處相關負責人要求的合理時間內到達現場實施維護。
針對圖像監控系統的異常情況、系統事件、系統事故,維護方應制定的應急處理預案應根據事件的嚴重程度、緊急程度和事件類別,分別規定告警、報告、保護、處置、善后、總結等處理流程、措施和時限要求。
系統恢復正常運行后,將對應急處理過程進行總結,總結中將詳細記錄事件起因、處理過程、經驗教訓、改進建議等。
3.4人員和工程資料保障
3.4.1維護維修專業人員的保障
維護公司組織技術水平高、實際工程經驗豐富的專業技術人員成立技術小組(3-5人),確保每次到場服務的工程師(最少2人)相對固定,為密云水庫提供維護服務,確保能快速、有效的開展維護工作。當需要進行定期的維保工作或非定期的故障維修工作時,由專人與密云水庫相關負責人協商完成。保證密云水庫管理處在全年、全天隨時可以聯系到維護公司的相關負責人員。
3.4.2維護維修的工程資料的保障
維護公司提供經維護后的相關資料、設備的說明書等資料,以保障圖像監控設備設施維護、維修的連續性。
3.5維護車輛、工具保障
3.5.1維護車輛的保障
維護公司提供滿足系統維護的車輛和專業工程車輛,保證維護工作的實施。
3.5.2維護維修的工具的保障
維護公司提供滿足系統維護的工具和專業工具,保證維護工作的實施。
3.6備品備件保障
對圖像監控系統所使用的設備,維護公司應常備足夠備品備件,當在現場無法及時修復時,直接更換為替用設備,保證最短的設備維修時間,提高維修效率。備品備件應存放于密云水庫專門倉庫,不能因此增加系統故障的修復時間。
3.7時效保障
緊急狀況:重要的站點(中心站、張家墳、下會(huì ))發生故障時,維護公司將派工程師在密云水庫管理處相關負責人提出要求后1小時內赴現場維護,2小時內恢復正常。
非緊急狀況:(非緊急狀況是除了以上規定的緊急情況以外所發生的情況),維護公司在接到報修后4小時內赴現場維護,6小時內恢復正常。
維修人員到達現場進行維護、維修,故障設備若在現場無法修復,更換為替用設備,4小時內使其投入運行,對沒有備件的替代設備,將其及時送修,在7天恢復。
汛期(每年6月-9月)、節假日和特殊時期,重點保障張家墳、下會(huì )和中心站設備的正常運行。
3.8質量保障
維護公司提供的服務需保障系統及設備的正常運行,故障維修需達到系統或設備損壞前的效果。
3.9維護資料保障
按期提交相關維護資料:
《年度維護計劃》
《應急保障預案》
《維修記錄表》
《維護月報》
《巡檢記錄表》
《年度維護總結》
4響應時間
4.1遠程技術支持
在系統故障發生時,維護方在接到保修后,應立即提供電話響應或在線支持服務。響應時間要求如下:
服務內容 |
服務時間 |
響應時間 |
熱線電話 |
7*24小時 |
30分鐘 |
傳真 |
5*8小時 |
30分鐘 |
WEB |
7*24小時 |
30分鐘 |
電子郵件 |
7*24小時 |
30分鐘 |
如果未在規定時間內響應,應視為違約1次。
4.2現場支持服務
在遠程支持不能解決問題的情況下,應以最快的速度趕往故障現場。
故障級別 |
故障內容 |
服務訴請 接受時間 |
響應(到場)時間 |
系統恢復時間 |
一級故障 |
本合同維保設備停機,業務運作有重大影響 |
7*8 |
1 小時 |
2小時 |
二級故障 |
本合同維保設備操作性能嚴重降?,業務運作有嚴重影響 |
7*8 |
4 小時 |
6小時 |
三級故障 |
本合同維保設備操作性能受損,客戶的大部分業務運作仍可正常工作 |
7*8 |
6 小時 |
10小時 |
四級故障 |
本合同維保設備功能、安裝或配置方面需要信息或支持,對客戶的業務運作幾乎無影響 |
7*8 |
24 小時 |
24小時 |
如果未在規定時間內響應,應視為違約。
5維護管理及文件歸檔要求
每月10日前,召開維護例會(huì ),匯報上一個月的維護工作情況,溝通、解決系統存在的故障以及維護過程中存在的問題。若時間有變動,由雙方協商。
在進行定期維護工作之前,維護方及時的與密云水庫管理處溝通、協商。當巡檢和定期對系統進行全面維護保養工作完成后,應及時與密云水庫管理處溝通設備的工作狀況、故障的解決等情況,并按出具相關報告。
故障維修的情況為非定期情況,當維護方完成甲方的系統設備維修后,及時填寫維護內容,詳細記錄對故障設備故障現象、維修結果等情況,若使用替用設備,原設備的去向等信息。
針對在系統維修過程中發現的系統隱患,及時提出系統優化建議。
維護方向密云水庫管理處提供月報、巡檢報告和《年度維護總結》。
維護方需向密云水庫管理處提供本項目運維相關技術文檔,包括:
《全年維護計劃》《應急保障預案》、《月度維護報告》、《系統巡檢報告》、《年度維護總結》。
(二)安防監控系統
1維護內容
安防監控維護包括對安防監控設備及相關配套設施的維護工作,保障設備設施安全穩定運行。
1.1安防
完成5個執法站6個攝像頭、潮河泄空洞出口閘室2個攝像頭、水九出口管理3個攝像頭、人防洞進口閘室4個攝像頭、人防洞出口2個攝像頭、第三溢洪道出口1個攝像頭、潮河機閘中心管理站2個攝像頭、東辦公區7個攝像頭、潮河辦公區樓內11個攝像頭、潮河職工食堂4個攝像頭、白河職工食堂6個攝像頭、鍋爐房10個攝像頭,共58個攝像頭及相關設備的維護工作;完成15個中心站軟硬件設備(硬盤錄像機、監視器、控制軟件、光端機、交換機)的維護工作;完成九松山執法站對講系統的維護工作;完成對攝像桿、通信線路、電源線路等配套設施的維護工作,保證設備設施的穩定運行。
1.2巡更
完成白河管理站40個巡更點、1個監控中心站的軟硬件設備(控制終端、巡更軟件、巡更棒、通信終端等)的維護工作,保障設備安全穩定運行。
1.3白河主壩水尺監控
完成白河主壩水尺監控的1個攝像頭(含電源、支架等)、1對光端機和1個中心站硬件設備(1臺硬盤錄像機、1臺控制鍵盤、1臺矩陣、1個電源)和1套接收處理軟件的維修維護工作,保障設備設施安全穩定運行。
1.4武警視頻監控
完成白河武警中隊白河主壩壩上左側壩頭(白河泄空洞進口閘室)、白河主壩壩下左側壩頭(白河泄空洞出口閘門)、白河主壩壩上左側壩頭(白河輸水洞進口閘室)和白河主壩壩下左側壩頭(白河輸水洞出口閘門)等12個視頻監控點設備:12個攝像頭(含電源)、8對光端機,中心站:4臺視頻分配器、3臺硬盤錄像機、1套視頻接收處理軟件、液晶電視墻4塊55寸液晶屏)、2臺液晶顯示屏、1套視頻控制鍵盤等設備維修維護工作及中心站線路整理工作;完成潮河武警中隊潮河主壩壩頭(潮河泄空洞進口閘室)等5個視頻監控點設備:5個攝像頭(含電源)、4對光端機,和中心站:2臺視頻分配器、2臺硬盤錄像機、1套視頻接收處理軟件、液晶電視墻(1塊55寸液晶屏)、1臺液晶顯示屏、1套視頻控制鍵盤等設備的維修維護工作,保障設備設施安全穩定運行。
1.5信訪接待
完成信訪接待2個視頻監控點設備(2個攝像頭和電源等)和中心站軟、硬件設備(硬盤錄像機、監視器)的維護工作,保障設備設施安全穩定運行。
1.6車牌識別
完成白河辦公區車牌識別系統:2套車牌識別一體機、中心站軟、硬件設備(1臺控制終端和1套管理軟件)和相關線路的維修維護工作,保障設備設施安全穩定運行。
完成潮河辦公區車牌識別系統:2套車牌識別一體機、中心站軟、硬件設備(1臺控制終端和1套管理軟件)和相關線路的維修維護工作,保障設備設施安全穩定運行。
1.7站點及主要設備分布
安防監控站點及主要設備分布見下表:
表2:安防監控站點及主要設備分布
安防 |
||||
站點名稱 |
攝像頭 |
中心站 |
建設時間 |
|
潮河泄空洞出口閘室 |
2 |
|
2008年 |
|
水九出口管理站 |
3 |
1 |
2009年 |
|
人防洞出口 |
2 |
1 |
2013年 |
|
人防洞進口閘室 |
4 |
1 |
2015年 |
|
潮河機閘中心管理站 |
2 |
1 |
2015年 |
|
第三溢洪道出口 |
1 |
1 |
2016年 |
|
五執法站 |
北白巖執法站 |
1 |
1 |
2011年 |
走馬莊執法站 |
1 |
1 |
2011年 |
|
西石駱駝執法站 |
1 |
1 |
2011年 |
|
九松山執法站 |
2 |
1 |
2011年 |
|
三道執法站 |
1 |
1 |
2011年 |
|
東辦公區 |
7 |
1 |
2015年 |
|
潮河辦公區 |
11 |
1 |
2015年 |
|
白河職工食堂 |
6 |
1 |
2018年 |
|
鍋爐房 |
10 |
1 |
2018年 |
|
潮河職工食堂 |
4 |
1 |
2018年 |
|
巡更 |
||||
站點名稱 |
巡更點 |
中心站 |
建設時間 |
|
白河辦公區 |
30 |
1 |
2004年 |
|
白河主壩水尺監控 |
||||
站點名稱 |
攝像頭 |
中心站 |
建設時間 |
|
白河主壩 |
1 |
1 |
2013年 |
|
武警視頻監控 |
||||
站點名稱 |
監控數量 |
中心站 |
建設時間 |
|
白河輸水支洞出口 |
1 |
1 |
2008年 |
|
白河武警中隊院內(武器室、大門口、值班室) |
3 |
2008年 |
||
白河主壩左側壩頭壩上、壩下 |
4 |
2014年 |
||
白河主壩右側壩頭壩上、壩下 |
4 |
2014年 |
||
潮河武警中隊院內(武器室、大門口、值班室) |
3 |
1 |
2008年 |
|
潮河主壩壩頭崗哨 |
2 |
2014年 |
||
信訪接待 |
||||
站點名稱 |
監控數量 |
中心站 |
建設時間 |
|
信訪接待室 |
2 |
1 |
2016 |
|
車牌識別 |
||||
站點名稱 |
車牌識別一體機 |
中心站 |
建設時間 |
|
白河辦公區門口 |
2 |
1 |
2017 |
|
潮河辦公區門口 |
2 |
1 |
2018 |
2維護要求
2.1維護計劃
維護公司制定并提交《年度維護計劃》,詳細規劃維護、維修、巡檢等工作,按照計劃完成密云水庫安防監控設備的維護保養,完成重大勤務(如汛期)的保障工作,確保系統的正常運行。在合同期內,如果需進行擴容改造時,積極主動的做好各相關配合工作。
2.2日常維護
1)系統巡檢:每月對安防監控系統設備進行檢查,共計10次。定期檢查中心站和端站設備及軟件的工作狀況,包括系統功能和性能測試,對設備運行情況檢查和存貯情況檢查,發現問題或故障隱患及時排除;生成相應的巡檢報告。
2)故障處置:出現故障及時維修,共計不少于60次(多年平均故障頻次)。根據用戶使用過程中發現的故障反饋,限時到場維修處理。在對維護范圍內的設備進行維修時,檢查所有接頭、接線、引線等,視頻線路接口是否有松脫現象;發現問題和隱患,應及時解決。故障處理后,應及時通知密云水庫管理處相關負責人進行確認。
3)故障視頻線纜和電源線纜更換(1項):對視頻線纜和電源線纜的故障線路(不少于500米)進行恢復或更換。
4)除塵服務:每季度對設備進行1次除塵,共計3次。除塵設備包括中心站硬盤錄像機、視頻分配器、交換機、顯示設備和服務器等設備。
5)攝像頭擦拭清潔:每季度對系統攝像頭進行1次擦拭清潔,共計3次。對82個攝像頭和4套車牌識一體機等擦拭,確保系統運行正常。
6)更換監控硬盤:對安防監控系統的5個執法站、東辦公區、人防洞進口、人防洞出口、潮河辦公區院內、潮河辦公區樓內、機閘中心、水九進口等處監控專用硬盤進行更換(4T硬盤),錄像存貯時間達到90天,共計20塊。
7)更換故障設備:
(1)攝像頭5套,技術參數如下:
像素:200W
分辨率:可達1920 × 1080 @ 25fps
防水等級:IP67
智能識別:移動識別
供網方式:網線
存儲編碼:H.265
夜視類型:全彩夜視
供電方式:網線+電源供電;
(2)數字硬盤錄像機3臺,技術參數如下:
網絡(luò )視頻輸入:8路
HDMI輸出:1路
分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
VGA輸出:1路,與HDMI同源,分辨率:1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
錄像分辨率:6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步回放:8路
SATA接口:4個
最大容量:每個接口支持容量最大6TB的硬盤
網絡(luò )接口:2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口
串行接口:1個,標準RS-485串行接口,半雙工;1個,標準RS-232串行接口
USB接口:3個(2個USB 2.0位于前面板,1個USB 3.0位于后面版)
網絡(luò )協議:IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(網絡(luò )校時)、SADP(自動搜索IP地址)、PPPoE(撥號上網)、DHCP(自動獲取IP地址)等;
(3)攝像桿1根,規格:4m、鍍鋅鋼管;
(4)4T監控專用硬盤5塊,技術參數如下:
接口:SATA
轉速:7200rpm
容量:4TB
緩存:256MB;
(5)路由器1臺,技術參數如下:
端口:8個10/100/1000Mbps RJ45 端口
網管類型:非網管
端口供電功能:非POE供電
MAC地址表:支持4K的MAC地址表深度
網絡(luò )標準:IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x ;
(6)光纖收發器3對,技術參數如下:
光纖類型:?jiǎn)文?/p>
LAN輸出口:千兆網口
WAN接入口:千兆網口
(7)光纜400m:規格:4芯單模;
(8)電源線400m,規格:RVV 2*1.5;
(9)鍍鋅鋼管400m,規格:國標50mm;
(10)光纖終端盒,2個,技術參數如下;
光纖類型:?jiǎn)文?/p>
接口:4口
接口類型:SC
(11)遠距離對講設備1臺,技術參數如下;
輸入:內置2個短路輸入
輸出:內置2個短路輸出,短路輸出受控方式(四種):遠程DTMF、遠程服務器指令、短路輸入聯動、通話狀態
音箱輸出接口:1個外置有源音箱輸出接口
錄音輸出接口:1個
窄帶編碼: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
寬帶編碼: G.722
相關協議:SIP2.0 over UDP/TCP/TLS、RTP/RTCP/SRTP、STUN、DHCP、PPPoE、802.1x、L2TP (Basic Unencrypted)、OpenVPN、SNTP、FTP/TFTP、HTTP/HTTPS、TR069、
RJ45網絡(luò )接口x2: 網絡(luò ) x1, PC x1 (網絡(luò )橋接模式)
無源開關(短路輸出): 常開和常閉,最高支持30V/1A AC/DC
外置有源音箱音頻輸出口:輸出阻抗少于1k,350mV
喇叭: 3W/4Ω
網線: 超五類線或更好
供電:9V~16V/1A DC
(12)遠距離對講設備1臺,技術參數如下
供電:以太網供電(POE)
顯示屏: 3.5寸彩屏 (320x480)
電話本記錄:500條
網絡(luò )電話本:支持XML/LDAP
通話記錄:100條記錄
窄帶編碼: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
寬帶編碼: G.722
相關協議:SIP2.0 over UDP/TCP/TLS、RTP/RTCP/SRTP、STUN、DHCP、PPPoE、802.1x、L2TP (Basic Unencrypted)、OpenVPN、SNTP、FTP/TFTP、HTTP/HTTPS、TR069、
RJ45網絡(luò )接口x2: 網絡(luò ) x1 (支持802.3af Class 2 POE), PC x1 (網絡(luò )橋接模式)
DC輸入: 5V/1A
2.3故障維修
維護公司設立全年的故障報修電話,安排熟悉安防監控設備的維護技術人員,隨時接受密云水庫管理處的故障維修申請,并提供技術服務支持。
2.4維護工作流程
2.4.1日常維護
2)維護人員對系統進行全面檢查。
對安防監控的攝像頭、光端機、硬盤錄像機、硬盤、顯示器、液晶屏、控制鍵盤、錄像管理軟件、視頻分配器、交換機、功放、巡更點、巡更棒、巡更通訊器、巡更管理軟件、車牌識別一體機、車牌控制終端、車牌識別管理軟件其他設備、監控桿、光纖和電源線纜進行檢查、測試、保養(如對系統設備進行除塵、松動接線進行緊固等)。
維護公司應向密云水庫管理處提交《應急保障預案》,特殊時期(元旦、春節、“兩會(huì )”、清明、“五一”、“十一”及其他重大活動期間等),成立專門的應急組織機構,負責指揮調度應急保障人員、設備及車輛,并提前向密云水庫管理處提供維護公司的值班人員表,維護公司值班人員手機24小時開機,便于在出現故障時密云水庫管理處相關負責人能夠及時和維護公司相關人員聯絡(luò ),保障應急工作的及時性。維護公司人員在密云水庫管理處相關負責人要求的合理時間內到達現場實施維護。
3.2人員和工程資料保障
3.2.1維護維修專業人員的保障
3.2.2維護維修工程資料保障
維護公司提供經維護后的相關資料、設備的說明書等資料,以保障安防監控設備維護、維修的連續性。
3.3維護車輛、工具保障
3.3.1維護車輛的保障
維護公司提供滿足系統維護的車輛和專業工程車輛,保證維護工作的實施。
3.3.2維護維修工具保障
維護公司提供滿足系統維護的專業工具,保證維護工作的實施。
3.4備品備件保障
對密云水庫安防監控所使用的設備,維護公司應常備有能滿足系統維護所需的備品備件,當在現場無法及時修復時,直接更換為替用設備,保證最短的設備維修時間,提高維修效率。備品備件應存放于密云水庫專門倉庫,不能因此增加系統故障的修復時間。
3.5時效保障
緊急狀況:重要的站點(中心站、5個執法站、白河主壩水尺、信訪接待室)發生故障時,維護公司將派工程師在密云水庫管理處相關負責人提出要求后1小時內赴現場維護,2小時內恢復正常。
非緊急狀況:(非緊急狀況是除了以上規定的緊急情況以外所發生的情況),維護公司在接到報修后4小時內赴現場維護,6小時內恢復正常。
維修人員到達現場進行維護、維修,故障設備若在現場無法修復,更換為替用設備,4小時內使其投入運行,對沒有備件的替代設備,將其及時送修,在7天內恢復。
汛期(每年6月-9月)、節假日和特殊時期,重點保障5個執法站、白河主壩水尺和信訪接待等8路監控的正常運行。
3.6質量保障
維護公司提供的服務需保障系統及設備的正常運行,故障維修需達到系統或設備損壞前的效果。
3.7維護資料保障
按期提交相關維護資料:
《年度維護計劃》
《應急保障預案》
《維修記錄表》
《維護月報》
《巡檢記錄表》
《年度維護總結》
合同履行期限:2020年6月11日-2021年3月31日
本項目不接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
本項目需落實的節能環保、中小微型企業扶持、支持監獄企業、促進殘疾人就業、融資擔保等相關政府采購政策詳見招標文件。
3.本項目的特定資格要求:
無
三、獲取招標文件
時間:2020-05-18 至 2020-05-22 ,每天上午09:00至12:00,下午13:00至16:00(北京時間,法定節假日除外)
地點:北京市豐臺區汽車博物館東路6號院盈坤世紀G座7層702室
方式:
領取招標文件時,潛在投標投標人應攜帶以下資料(復印件均加蓋公章)①法定代表人授權委托書原件和被授權人身份證復印件。
售價:¥200 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2020-06-10 09:30(北京時間)
地點:北京市豐臺區汽車博物館東路6號院盈坤世紀G座7層702室會(huì )議室
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市密云水庫管理處
地址:北京市密云區溪翁莊鎮
聯系方式:張坤,010-69012552-2057
2.采購代理機構信息
名 稱:德匯工程管理(北京)有限公司
地 址:北京市豐臺區汽車博物館東路6號院盈坤世紀G座7層702室
聯系方式:張梓軒,18710016061
3.項目聯系方式
項目聯系人:張梓軒