江西省鼎躍招標咨詢有限公司受江西警察學院的委托,就2019江西警察學院數據中心機房建設設備等采購項目(第三次)(采購編號:JXDY2019-G0056-3)進行第三次電子化公開招標,歡迎符合資格條件的投標人參加投標。
一、項目名稱:2019江西警察學院數據中心機房建設設備等采購項目(第三次)
二、采購編號:JXDY2019-G0056-3
三、采購項目內?、數量及清單?/p>
采購條目編號 |
采購條目名稱 |
數量(單位) |
預算金額(人民幣/元) |
最高限價(人民幣/元) |
|||
贛購2019B000213776 |
2019江西警察學院數據中心機房建設 |
1批 |
5290000.00 |
5273000.00 |
|||
項目明細 |
|||||||
序號 |
名稱 |
單位 |
數量 |
簡要技術要求 |
|||
(1)基建部分 |
|||||||
一、基建及配電改造部分 |
|||||||
1、拆除 |
|||||||
1 |
墻體拆除 |
平方 |
221.91 |
原隔斷240墻體、門扇、窗戶、吊頂拆除 |
|||
2 |
垃圾清運 |
項 |
1 |
/ |
|||
2、天花 |
|||||||
1 |
吊頂龍骨 |
㎡ |
245 |
38H |
|||
2 |
鋁質天花吊頂 |
㎡ |
245 |
300*120*0.8 |
|||
3 |
鋁邊角 |
米 |
301 |
50*50*0.8 |
|||
4 |
吊頂防塵乳膠漆 |
㎡ |
555 |
乳膠漆防塵、涂料要耐候性耐粘污性強、防塵能力佳,附著力佳、無味無毒、水性環保、防水透汽、防霉抗堿,執行國家標準 |
|||
3、地面 |
|||||||
1 |
地面找平 |
㎡ |
555 |
地面10厘米水泥砂漿找平 |
|||
4、機房門及其它 |
|||||||
1 |
甲級鋼質防火門1500*2200 |
樘 |
4 |
甲級鋼質防火門 |
|||
2 |
防火木門900*2200 |
樘 |
2 |
防火木門 |
|||
3 |
原窗戶二次密封 |
㎡ |
80 |
原玻璃窗防水玻璃膠密封 |
|||
4 |
窗簾 |
套 |
10 |
窗簾合、含窗簾 |
|||
5 |
分區封堵電纜橋架洞等 |
項 |
1 |
防火沙包、耐火泥 |
|||
二、電氣部分 |
|||||||
1、機房電纜部分 |
|||||||
1 |
市電輸入電纜(用兩根電纜并聯共計每相480mm2) |
米 |
200 |
YJV-4*240+1*90 |
|||
2、配電部分 |
|||||||
1 |
低壓配電柜 |
臺 |
1 |
800W*800D*2000H |
|||
2 |
配電改造 |
項 |
1 |
從低壓側配電母線安裝母線或電纜至新增的低壓配電柜,母線規格三相800A |
|||
(2)設備部分 |
|||||||
一、機房裝飾工程 |
|||||||
1、墻面 |
|||||||
1 |
墻面防塵處理 |
㎡ |
322 |
乳膠漆防塵、涂料要耐候性耐粘污性強、防塵能力佳,附著力佳、無味無毒、水性環保、防水透汽、防霉抗堿,執行國家標準 |
|||
2 |
墻面輕鋼龍骨內填保溫棉 |
㎡ |
299 |
75輕鋼龍骨 |
|||
3 |
刮瓷上乳膠漆 |
㎡ |
350 |
兩遍 |
|||
4 |
柱、墻面彩鋼板 |
㎡ |
260 |
產品厚度:≤13mm |
|||
5 |
防火玻璃隔斷 |
㎡ |
100 |
單片防火銫鉀,12mm、含玻璃貼紙磨砂腰線、不銹鋼邊框飾面、區域隔墻封堵 |
|||
6 |
防火玻璃隔斷 |
㎡ |
23 |
單片防火銫鉀,12mm、含玻璃貼紙磨砂腰線、不銹鋼邊框飾面、區域隔墻封堵 |
|||
7 |
鋼化玻璃隔斷 |
㎡ |
31 |
單片鋼化玻璃12mm、含玻璃貼紙磨砂腰線、不銹鋼邊框飾面、區域隔墻封堵 |
|||
2、地面 |
|||||||
1 |
地面鋪裝橡塑保溫上加鋁泊 |
㎡ |
322 |
20mm厚 |
|||
2 |
精密空調防水圍堰 |
㎡ |
26 |
20mm擠朔板保溫 |
|||
3 |
無邊防靜電活動地板(鋪裝450mm高) |
㎡ |
546 |
600*600*35,鋼質活動地板,地板均布負荷16100N/m2,架空450mm,HPL貼面 |
|||
4 |
無邊通風地板 |
塊 |
86 |
通風口板通風率45% |
|||
5 |
臺階踏步 |
項 |
4 |
PVC貼面材質、15cm*3級 |
|||
3、機房門及其它 |
|||||||
1 |
玻璃雙開門 |
扇 |
5 |
1200*2000mm |
|||
2 |
操作臺 |
聯 |
4 |
四聯、含椅子 |
|||
4、機房照明部分 |
|||||||
1 |
平板燈具LED |
套 |
56 |
300*1200平板燈40W直發光 |
|||
2 |
平板燈具 |
套 |
31 |
600*600MM格柵燈LED |
|||
3 |
安全出口指示燈 |
套 |
11 |
國標 |
|||
4 |
橋架 |
米 |
120 |
100*75.mm |
|||
5、機房插座部分 |
|||||||
1 |
二+三孔插座 |
套 |
30 |
250V,10A |
|||
2 |
單聯開關 |
個 |
1 |
250V,10A |
|||
3 |
雙聯開關 |
個 |
3 |
250V,10A |
|||
4 |
三聯開關 |
個 |
8 |
250V,10A |
|||
6、其它 |
|||||||
1 |
防毒面具 |
套 |
20 |
噴漆防粉塵防噴濺口罩防打磨濾毒 |
|||
二、電氣部分 |
|||||||
1、機房電纜部分 |
|||||||
1 |
UPS市電輸入電纜(用兩根電纜并聯共計每相300mm2) |
米 |
80 |
YJV-4*150+1*70 |
|||
2 |
精密列頭柜輸入 |
米 |
180 |
YJV-4*50+1*25 |
|||
3 |
電池聯主機電纜 |
米 |
100 |
VVR-3*120 |
|||
4 |
PDU輸入電纜 |
米 |
2120 |
RVV-3*6 |
|||
5 |
機房精密空調電纜 |
米 |
200 |
YJV-4*16+1*10 |
|||
6 |
配電房精密空調電纜 |
米 |
60 |
YJV-5*10 |
|||
7 |
消防排風電纜 |
米 |
120 |
YJV-5*4 |
|||
8 |
新風機輸入電纜 |
米 |
120 |
RVV-3*4 |
|||
9 |
大屏電源線 |
米 |
80 |
YJV-5*6 |
|||
10 |
照明導線 |
米 |
2300 |
BVR-2.5 |
|||
11 |
電源插座導線 |
米 |
1200 |
BVR-4 |
|||
12 |
接地電纜 |
米 |
50 |
ZR-BVR-1*50 |
|||
13 |
機柜接地線 |
米 |
600 |
ZRBVR-6 |
|||
14 |
消防電線 |
米 |
800 |
RVS2*1.0 |
|||
15 |
消防電線 |
米 |
600 |
BVR-1.5 |
|||
2、機房線路敷設部分 |
|||||||
1 |
網格橋600*100mm |
m |
80 |
600*100mm |
|||
2 |
網格橋架配件 |
m |
80 |
400*100mm |
|||
3 |
卡線配件 |
m |
80 |
600*100mm專門的理線整線布線配件-固線器、方便的對各類線纜進行分層分組 |
|||
4 |
網格橋400*100mm |
m |
60 |
600*100mm |
|||
5 |
網格橋架配件 |
m |
60 |
400*100mm |
|||
6 |
卡線配件 |
m |
60 |
400*100mm專門的理線整線布線配件-固線器、方便的對各類線纜進行分層分組 |
|||
7 |
網格橋200*100mm |
m |
62 |
200*100mm |
|||
8 |
網格橋架配件 |
m |
62 |
200*100mm |
|||
9 |
卡線配件 |
m |
62 |
200*100mm |
|||
10 |
金屬線槽 |
米 |
30 |
200*50,厚度1.2mm |
|||
11 |
金屬86盒 |
個 |
300 |
86型 |
|||
12 |
鍍鋅鋼管 |
米 |
800 |
DN25 |
|||
13 |
鍍鋅鋼管 |
米 |
1000 |
DN20 |
|||
14 |
金屬軟管 |
米 |
200 |
加厚型DN20 |
|||
3、機房防雷接地部分 |
|||||||
1 |
接地紫銅排 |
米 |
190 |
40*3 |
|||
2 |
接地紫銅皮 |
米 |
500 |
50*0.2 |
|||
3 |
絕緣端子 |
個 |
320 |
∮8 |
|||
4 |
輔助材料 |
批 |
1 |
/ |
|||
三、綜合布線 |
|||||||
1 |
6類網線cat6 UTP |
箱 |
62 |
符合標準:ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6 |
|||
2 |
6類24口配線架 |
個 |
136 |
符合標準:ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6 |
|||
3 |
理線器 |
個 |
136 |
1U高度 |
|||
4 |
信息點兩口面板 |
個 |
16 |
86型國標 |
|||
5 |
6類跳線 |
米 |
1000 |
符合標準:ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6 |
|||
6 |
室內12芯多模光纖 |
米 |
700 |
符合標準:ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6 |
|||
7 |
48芯ODF架 |
個 |
18 |
多模 50/125 μm 主干級室內光纜 |
|||
8 |
24芯ODF架 |
個 |
55 |
規格:1U支持48芯光纖連接 |
|||
9 |
熔纖 |
芯 |
1428 |
規格:1U支持24芯光纖連接 |
|||
10 |
光纖跳線 |
條 |
200 |
采用OM4萬兆多模光纖 |
|||
11 |
理線器 |
個 |
73 |
采用OM4萬兆多模光纖 |
|||
12 |
線纜標簽標識 |
項 |
1 |
網線、機柜、設備、配電 |
|||
四、機柜冷通道 |
|||||||
1 |
7位密閉冷通道 |
套 |
3 |
4200mm×(42800mm+430mm)×2550mm (W×D×H) |
|||
2 |
10位密閉冷通道 |
套 |
1 |
3600mm×(6000mm+430mm)×2550mm (W×D×H) |
|||
3 |
設備機柜 |
臺 |
59 |
WDH:600mm×1200mm×2000mm |
|||
4 |
側門 |
塊 |
16 |
1200*2000 |
|||
5 |
PDU電源 |
條 |
118 |
32A工業連接器輸入 |
|||
6 |
機柜底座 |
個 |
95 |
5號鋼材 |
|||
五、精密空調新風 |
|||||||
1 |
互聯網機房精密空調 |
臺 |
5 |
總冷量≥63KW,風量≥19000m3/h,恒溫恒濕型,供熱量≥12KW,加濕量≥8Kg/h,雙系統下送風 |
|||
2 |
冷媒銅管 |
米 |
100 |
按20米管路長度計算,含保溫管 |
|||
3 |
配電室精密空調 |
臺 |
2 |
總制冷量≥13.2kw,顯冷量≥12.5kw,單系統風帽上送風,額定風量(m3/h)≥3600,加濕量≥3kg/h,加熱量≥4kw/h |
|||
4 |
冷媒銅管 |
米 |
40 |
按40米管路長度計算,含保溫管 |
|||
5 |
設備底座 |
個 |
7 |
以實際空調尺寸定制;描述:精密空調 |
|||
6 |
設備底座(安裝位置機房外墻) |
個 |
7 |
以實際空調尺寸定制; 描述:精密空調外機 |
|||
7 |
新風口 |
個 |
3 |
室外防水百葉500*400(含墻體開孔) |
|||
8 |
排風口 |
個 |
2 |
室外防水百葉500*400(含墻體開孔) |
|||
9 |
空調管理區隔區防火電動閥 |
個 |
4 |
1200*300 |
|||
10 |
聯動裝置 |
個 |
1 |
標配 |
|||
六、UPS部分 |
|||||||
1 |
UPS主機 |
臺 |
2 |
高頻塔式在線式UPS主機,額定容量300KVA,標配維修旁路開關 |
|||
2 |
電池匯流開關柜 |
套 |
2 |
尺寸600*400*1600(W*D*H)電池匯流柜,金屬柜體 |
|||
3 |
閥控式鉛酸電池 |
節 |
92 |
12V200AH免維護鉛酸蓄電池 |
|||
4 |
電池架 |
個 |
2 |
定制,46節電池架。含電池架開關 |
|||
5 |
承重散力架 |
套 |
2 |
/ |
|||
七、配電部分 |
|||||||
1 |
機房市電配電柜 |
臺 |
1 |
800W*800D*2000H |
|||
2 |
UPS輸出配電柜1、2 |
臺 |
2 |
800W*800D*2000H |
|||
3 |
動力配電柜 |
臺 |
1 |
800W*800D*2000H |
|||
4 |
列頭柜1、2、3 |
臺 |
3 |
WDH:600×1200×2000mm,總電源輸入開關2*100A 3P塑殼斷路器(含輔助觸點),輸出開關2*24*32A 1P空開 |
|||
八、LED超窄邊拼接屏 |
|||||||
1 |
55”LCD屏 |
臺 |
12 |
物理分辨率:1920×1080 |
|||
2 |
投影儀 |
套 |
1 |
5000流明以上含投影幕、電源線、高清線等 |
|||
3 |
專業支架 |
單元 |
12 |
定做 鈑金材質( 黑色、灰色可選)3X4 |
|||
4 |
專業線材 |
套 |
12 |
專業拼接線材(VGA/HDMI信號源進線及出線 網線連接線 電源線等專業線材) |
|||
5 |
拼接控制器 |
臺 |
1 |
嵌入式系統架構,04路CVBS/VGA/DVI/HDMI,12路DVI信號輸出; |
|||
九、動力環境監控部分 |
|||||||
1 |
個 |
18 |
溫度:±0.5℃(25℃時),濕度:±4.5%RH (20~80%RH 25℃),RS485通信,12VDC供電,支持多個級聯 |
||||
2 |
水浸檢測線(5m) |
條 |
7 |
全線程水浸探測,線長度5米 |
|||
3 |
水浸變送器 |
個 |
7 |
有水告警功能,與水浸線纜配合使用,繼電器接點輸出 |
|||
4 |
煙霧探測器 |
個 |
18 |
工作電壓:9-30VDC,繼電器輸出:常開,火警后閉合 |
|||
5 |
人臉識別 |
個 |
6 |
門禁系統-人臉識別讀卡器-銀色,3.5寸高清電阻屏,RJ45接口 |
|||
6 |
門禁控制箱 |
臺 |
2 |
4門控制器 |
|||
7 |
磁力鎖 |
套 |
6 |
含配件 |
|||
8 |
張 |
30 |
門禁系統-IC卡-RFIC02A-85.5MM(長) X 54MM(寬)X 0.2MM- |
||||
9 |
出門按鈕 |
個 |
6 |
不銹鋼出門按鈕,配套門禁使用,每套門出門處配置,無需身份驗證,尺寸91×28,適合空心門框 |
|||
10 |
IC卡發卡器 |
個 |
1 |
IC卡發卡器(USB接口) |
|||
11 |
12VDC電源 |
個 |
4 |
220V轉12VDC 5A。 |
|||
12 |
紅外網絡(luò )變焦半球(300W) |
個 |
10 |
1/3" CMOS/300萬/LED紅外20-30米/2.7-12mm鏡頭/支持128G micro SD卡 / PoE(802.3af)/IK10防暴/背光補償/120DB光學寬動態/ROI/支持部分智能功能/支持三碼流/25%寬電壓/6KV防浪涌/支持H.265編碼/5.5W/DC12V/標配AC220V轉DC12V電源適配器/吸頂螺釘安裝/IP67/室內外通用 |
|||
13 |
16路 NVR |
臺 |
1 |
支持16路1080P高清網絡(luò )視頻輸入/2個RJ 45 10M/100M/1000M 網絡(luò )接口/1個HDMI接口/1個VGA接口/2U高度/可插8塊SATA硬盤/單盤最大容量4T/20W(不含硬盤)/AC220V供電 /只能支持網絡(luò )攝像機 |
|||
14 |
4T硬盤 |
套 |
8 |
4000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA |
|||
15 |
24口POE交換機 |
臺 |
1 |
24口POE交換機 |
|||
16 |
動力環境集中監控軟件 |
套 |
1 |
機房監控基礎軟件,實現機房動力設備、環境集中監管、資產管理、日、月、年統計分析,PUE統計 |
|||
17 |
系統服務器 |
套 |
1 |
7U服務器面板為17寸觸摸屏,自帶抽屜式鼠標鍵盤 |
|||
18 |
3D可視化模塊 |
套 |
1 |
實現機房動力環境設備3D可視化監控管理 |
|||
19 |
門禁管理模塊 |
套 |
1 |
實現機房門禁的監控和管理 |
|||
20 |
視頻管理模塊 |
套 |
1 |
實現機房視頻的監控和管理 |
|||
21 |
短信通知模塊 |
套 |
1 |
實現告警短信通知功能 |
|||
22 |
微模塊監控模塊 |
套 |
4 |
實現微模塊下掛智能設備及環境量接入 |
|||
23 |
UPS軟件通訊模塊 |
套 |
1 |
實現機房門禁的監控和管理 |
|||
24 |
配電軟件通訊模塊 |
套 |
1 |
實現機房配電的監控和管理 |
|||
25 |
溫濕度軟件通訊模塊 |
套 |
1 |
實現機房溫濕度的監控和管理 |
|||
26 |
漏水軟件通訊模塊 |
套 |
1 |
實現機房漏水的監控和管理 |
|||
27 |
煙感軟件通訊模塊 |
套 |
1 |
實現機房煙感的監控和管理 |
|||
28 |
精密空調軟件通訊模塊 |
套 |
1 |
實現機房精密空調的監控和管理 |
|||
29 |
全網通短信 |
套 |
1 |
短信貓RS232串口/220V轉12VDC電源適配器 |
|||
30 |
采集單元(SU) |
套 |
3 |
8路RS485串口/4路RS232&485串口,RJ45端口、POE供電;18路DI接口,RJ45端口、POE供電;2路DO接口NC/NO可設,RJ45端口、POE供電,2路220V交流電源供電;1路SD卡;2個千兆網口;MAX功耗70W。 |
|||
十、氣體消防部分 |
|||||||
1 |
柜式滅火裝置 |
臺 |
3 |
系統貯存容器:140(L) |
|||
2 |
柜式滅火裝置 |
臺 |
2 |
系統貯存容器:90(L) |
|||
3 |
柜式滅火裝置 |
臺 |
2 |
系統貯存容器:80(L), |
|||
4 |
滅火劑 |
kg |
760 |
可觀察到不良反應最小濃度(LOAEL):10.5% |
|||
5 |
無源泄壓閥 |
個 |
7 |
400*400無源機械泄壓 |
|||
6 |
氣體滅火控制器 |
臺 |
1 |
工作電壓:主電源AC220V±% 50Hz±1% 備用電源DC 24V/2.3AH; |
|||
7 |
氣體噴酒指示燈 |
只 |
6 |
工作電壓:DC22~28V; |
|||
8 |
緊急啟/停按鈕 |
只 |
6 |
工作電壓:DC16~32V; |
|||
9 |
火災聲光警報器 |
只 |
12 |
工作電壓:DC 21V ~ 27V; |
|||
10 |
感煙探測器 |
只 |
16 |
使用環境溫度:-10℃ ~ +50 ℃ |
|||
11 |
感溫探測器 |
只 |
14 |
使用環境溫度:-10 ℃~+50 ℃ |
|||
12 |
輸入/輸出模塊 |
|
8 |
信號總線電壓:總線24V;允許范圍:16V~28V ;電源總線電壓:DC24V; 允許范圍:DC20V~DC28V |
|||
13 |
火災報警控制器 |
臺 |
1 |
主電為交流220V, 電壓變化范圍+10%~-15% |
|||
14 |
聯網接口卡 |
塊 |
1 |
能把氣體滅火控制器和火災報警控制器組成一個小型網絡(luò ) |
|||
15 |
柜式新排風機 |
臺 |
3 |
風量:≥1500m3/h、消防排氣功能 |
|||
十一 |
設備搬遷 |
項 |
1 |
設備搬遷含搬遷、光纖割接、安裝、調試、輔材、保險、保護材料 |
|||
注:產地類型:國產。
四、 投標人的資格條件:
⑴具有獨立承擔民事責任的能力;
⑵具有良好的商業信譽和健全的財務會(huì )計制度;
⑶具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
⑷有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;
⑸參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
⑹法律、行政法規規定的其他條件:①投標人未被“信用中國”網站列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的、未被“中國政府采購網”網站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的);②投標人具有電子與智能化工程專業承包貳級(含)以上資質,并持有省級部門頒發的《安全生產許可證》。
五、 投標人其他要求:
⑴必須是已在江西省公共資源門戶網站(網址:http://www.jxsggzy.cn/web/)注冊并且已辦理江西省CA數字證書和電子簽章(含單位公章和法人親筆簽名或法人印章)的投標人;
⑵不接受聯合體投標。
六、 獲取招標文件時間和地點:有意向的投標人可從2019年10月21日起至2019年10月25日(北京時間)到江西省公共資源交易網(網址http://www.jxsggzy.cn/web/)下載招標文件。
七、 招標公告期限:自公告發布之日起5個工作日。
八、 投標截止時間和開標時間:2019年11月12日14:30時(北京時間);開標地點:江西省南昌公共資源交易中心四樓三號開標室(地址:南昌市紅谷灘新區豐和中大道1318號)。屆時請投標的法定代表人或經正式授權的代表攜帶CA數字證書出席開標大會(huì ),簽到時間以遞交CA證書時間為準。
九、 投標保證金繳納截止時間:2019年11月12日14:30時(北京時間)。投標保證金: 人民幣壹拾萬元整(¥: 100000.00元) ;投標保證金必須在投標截止時間前采用支票、匯票、本票、網上銀行支付或者金融機構、擔保機構出具的保函等非現金形式提交至采購代理機構(以采購代理機構到賬時間為準)(戶名:江西省鼎躍招標咨詢有限公司;開戶行:中國銀行南昌市金源支行;行號:104421010178;帳號:200732382524;電話:0791-87872880)。
十、 投標人必須在投標截止時間前將電子投標文件上(交)傳至江西省公共資源交易網(網址:http://www.jxsggzy.cn/web/),逾期投標無效。
十一、 采購代理服務費:向中標人收取,收費標準詳見本項目招標文件。
十二、 聯系方式
⑴ 采購單位:江西警察學院
地址:江西省南昌市新建區梅嶺大道1666號
聯系人:呂科長
聯系電話:0791-88673073
(2)采購代理機構:江西省鼎躍招標咨詢有限公司
地址:江西省南昌市西湖區撫河北路117號(人民日報江西大廈)第13樓
聯系人:劉霞、徐云海
聯系電話:0791-87915290(文件咨詢)
0791-86166750(報名咨詢)
電子郵箱: 1109294808@qq.com
江西省鼎躍招標咨詢有限公司