null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

江西省興國縣婦幼保健院智能化弱電系統項目的電子化公開招標采購公告

2019-08-14 來源:江西興國縣

贛州滿春招投標代理有限公司受興國縣婦幼保健院的委托,對智能化弱電系統項目進行電子化公開招標,現歡迎國內符合資格條件的投標供應商前來參加投標。

(一)項目編號:GZMC2019-XG-G004

(二)招標內容:

序號

項目名稱

數量

單位

主要技術規格及要求

預算金額(元)

 

1

智能化弱電系統(國產產品)

1

詳見后附清單

8307872.48.00

 

 

興國婦幼保健院智能化弱電系統匯總表

 

序號

系統名稱

預算(元)

項目情況

 

一、信息設施系統

 

 

 

 

1

綜合布線系統

596973.42

采用標準6類屏蔽和非屏蔽構架,各子區域采用光纖、網線、及前端面板模塊組成,外網數據通信、內網數據通信、PACS數據通信、智能化專網數據通信、語音通信。系統考慮在辦公區域、病房區域、公共區域、醫療區域、醫患窗口等設置通信信息點位。系統數據通信采用六類網線及光纖傳輸架構;語音通信采用六類網線及大對數電纜傳輸架構。數據通信、語音通信、智能化通信點位在樓層接入,在設備間匯聚后引至機房與運營商或服務器對接。

驗收標準:

施工單位必須對系統進行全部檢測;驗收機構驗收光纖布線時應進行全部檢測,驗收對絞電纜布線鏈路時允許以不低于10%的比例進行隨機抽樣檢測,抽樣點必須包括最遠布線點。

竣工驗收應嚴格按照下列步驟進行驗收。在驗收中發現不合格的項目時,應由驗收機構查明原因、分清責任,提出解決辦法。

相關專業驗收完畢;

系統工程施工單位應將工程實施過程中的各項隨工檢驗的詳細記錄和各種技術資料準備充分,并在竣工驗收前移交給建設單位。

1) 首先必須檢查是否具備驗收條件:

2) 必須對竣工技術資料進行驗收。

3) 對布線系統性能進行檢測驗收:驗收機構進行竣工檢測并做出評價,各項測試和評價應有詳細記錄,作為竣工資料的組成部分,并作為判定系統是否合格的重要依據??⒐z測合格判據包括單項合格判據和綜合合格判據。

單項合格判據如下:

a.對絞電纜布線某一個信息端口及其水平布線電纜(信息點)按GB/T 50312中附錄B指標要求,有一個項目不合格,則該信息點判為不合格;垂直布線電纜某線對按連通性、長度要求、衰減和串擾等進行驗收,有一個項目不合格,則判該線對不合格;

b.光纜布線測試結果不滿足GB/T 50312中附錄B指標要求,則該光纖鏈路判不合格;

c.允許未通過檢測的信息點、線對、光纖鏈路經修復后復驗一次。

B. 綜合合格判據如下:

a.光纜布線全部檢測時,如果系統中有一條光纖鏈路無法修復,則判為不合格;

b.對絞電纜布線全部檢測時,如果無法修復的信息點或線對數目中有一項超過不合格信息點或線對數目總數的1%,則判為不合格;

c.對絞電纜布線抽樣檢測時,被抽樣檢測點(線對)不合格比例不超過1%,則視為抽樣檢測通過,不合格點(線對)必須予以修復并復驗。被抽樣檢測點(線對)不合格比例超過1%,則視為一次抽樣檢測不通過,應進行加倍抽樣;加倍抽樣不合格比例不超過1%,則視為抽樣檢測通過。如果不合格比例仍超過1%,則視為抽樣檢測不通過,應進行全部檢測,并按全部檢測的要求進行判定;

d.全部檢測或抽樣檢測的結論為合格,則竣工檢測的最后結論為合格;全部檢測的結論為不合格,則竣工檢測的最后結論為不合格。

 

2

計算機網絡(luò )系統

1064623.32

1計算機網絡(luò )系統主要包括:智能化專網、數據通信內網、數據通信外網、PACS數據網。智能化專網主要為智能化系統設備提供傳輸基礎,數據通信內網主要為醫院醫療設備及系統提供物理基礎,PACS數據網主要為影像設備提供傳輸基礎,數據通信外網主要為醫護人員及就診人員提供遠程訪問等。專網、內網、外網數據網均連接采用以太網技術,實現百兆到桌面,千兆到樓層,萬兆到樓棟傳輸,系統采用三層架構,其中,醫療內網核心端采用雙機熱備方式組網,確保醫療工作正常開展。PACS數據網實現千兆到桌面端口,萬兆到中心,系統采用兩層架構,滿足影像設備數據傳輸需求。

 

3

無線WIFI覆蓋系統

510308.52

1)本項目主要考慮整個門診樓、住院樓各區域的無線覆蓋,通過網絡(luò )設備構建醫院的無線及手持終端設備在互聯網上的應用;
2)在住院樓進行二套WIFI設備,一套應用于病患者應用,一套應用醫療設備的應用,采用物理隔離方式;

3)在規劃WLAN網絡(luò )時,首先考慮到的是滿足AP跟無線網卡信號的交互,以及用戶可有效的接入網絡(luò )。系統的覆蓋規劃應主要考慮為保證AP無線信號的有效覆蓋,對AP天線進行選址與相關配置。

4)在已經建立了功能強大的醫療信息管理系統(如HIS、PACS等),醫護人員可以通過有線網絡(luò )來訪問、修改、輸入患者信息、診斷報告和治療方案,但在使用過程中發現,由于有線網絡(luò )存在信息點固定的局限性,制約了系統發揮更大的作用。無線網絡(luò )的應用徹底打破了這一局限。無線網絡(luò )在醫院的應用主要集中在醫院病房以及診區中的無線網絡(luò )覆蓋,在病房與診區中,醫生護士利用移動終端、平板電腦等設備進行查房巡視。另一部分無線應用在于患者導診,群體廣播/患者信息提示通知針對醫院公共網絡(luò )訪問的一部分,因此建議將這兩部分無線網絡(luò )做個分隔,保證正常醫療業務的正常有序開展。

 

4

容災及熱備系統

2192336.07

江西興國婦幼保鍵院LIS、OA、PACS、HIS等系統是應用在物理服務器上,數據庫系統與業務均存放在本地存儲上,整個業務系統未進行高可用保護,業務系統存在單點故障風險。各類業務采用計算、存儲、網絡(luò )融合技術,通過虛似化自動遷移的特性,當一個硬件節點出現故障后,可以實現虛擬機自動遷移到未故障節點上,可解決單點故障問題,為各類應用業務連續性提供高可用性基礎保障。HIS系統對IOPS要求比較高,采用全閃存儲來提高HIS系統對數據庫的讀寫速度,同時通過存儲雙活特性,保證數據零丟失,業務零中斷。

使用計算和存儲融合架構,資源池化,統一運維。

業務、存儲、管理三網隔離,保證安全,存儲網絡(luò )內部運行,對客戶網絡(luò )不可見。

虛擬化應用場景使用10GE網絡(luò )。

以每節點配置2xGE+4x10GE網卡為例,兩個GE用于管理,兩個10GE用于存儲,兩個10GE用于業務每節點的BMC通過網線連接到交換機,交換機對應接口配置GE電口模塊。1對10GE交換機之間通過2x40GE堆疊,對外提供4x10GE/GE接口

HIS/LIS系統服務器2*10GE網卡通過2臺網絡(luò )交換機與全閃存儲互聯,2*10GE網卡連接現網業務萬兆網絡(luò )交換機。

1)對數據機房內HIS/LIS/RIS/PACS等數據進行災備;
2)對服務器進行熱活,一臺停用另一臺立即啟用;
3)可對數據庫進行容災處理;
4)對前服務進行雙活同步,出現故障時不影響前端業務使用;

 

5

子母時鐘系統

2939.22

只預留管線

 

二、多媒體音頻系統

 

 

 

 

6

公共廣播系統

33938.24

1)本項目主要考慮為數字廣播系統、事務廣播、消防廣播、背景音樂(lè );
2)分別在地下一層,涵蓋整個車庫;
3)門診排隊廣播設備已含蓋本系統

 

7

有線電視系統

23152.17

1)采用超六類網絡(luò )布線,預留至病房點位;
2)病房電視設備由院方自行建設,共計點位69個
3)采用數字化網絡(luò )電視。信號及機頂盒由運行商提供

 

8

信息引導發布系統

292790.83

1)應用醫院信息發布系統要求,對醫院的介紹、廣告、及引導進行,本次設計在住院門診大廳、服務大廳、及各大收費處及窗口進行信息發布屏幕,住院門診大廳引導處安裝全彩室內大屏,各窗品及收費處安裝于室內雙基色LDE顯示大屏;

2)LED/LCD顯示屏體、播放器、中心信息發布軟件等;

 

三、安全防范系統

 

9

入侵報警系統

12484.46

1)采用總線制報警系統,在醫院庫房、財務室、標本室、保險庫等重要物品存放區域設置三鑒紅外探測器,當區域發生人員入侵時,系統報警并通過聲光報警器提醒值班人員警情。護士站,收費處、及各窗口設置手報接鈕,連接至消控中心。

 

10

視頻安防監控系統

1060512.91

1)本次設計在出入口、電梯轎廂、樓層通道、樓層公共區域、室外通道、車庫車行道、建筑樓頂等設置相應類型的監控攝像機。系統采用TCP/IP協議架構傳輸,通過智能化專網將前端攝像機圖像信號傳遞回消控中心。在中心設置集中存儲設備對監控畫面進行存儲,并配置滿足30天圖像存儲時間的大容量硬盤。配置監控控制平臺及控制鍵盤實現電視墻上畫面的切換及錄像管理。監視墻由拼接墻及專業液晶監視器組成。

 

11

出入口門禁系統

181921.86

1)在醫院特殊進出區域設置門禁控制功能,規范區域進出人員。本次設計采用TCP/IP架構,通過在醫護人員專用通道門、特殊防護區域門設置門禁讀卡器,醫護人員可通過授權卡片刷卡通行。系統由門禁控制器、門禁讀卡器、電子鎖具、門禁管理軟件組成,實現出入信息上傳并記錄。系統可與消防系統聯動,便于人員疏散。各住院樓層、重要區域、財務室、藥房進行統一門禁管理

 

12

電子巡更系統

5986.06

1)系統采用離線式產品,主要由軟件、通訊座、巡更棒和巡更點組成。
2)巡查點安裝在內部各個重要區域,安裝高度為1.4米;巡查路線、巡查點可通過軟件任意進行修改。
3)本項目暫定設置2條巡更路線,兩條巡更路線暫定為45和28個巡更點;具體實施可與醫院保衛部配合進行更深入的點位布置,以方便保衛部的管理及保安人員的巡更工作。
4)本次設計離線式電子巡更系統。通過在規劃巡更路線上分段設置巡更點,巡邏人員手持巡更機巡邏并打卡,在管理中心設置巡更管理軟件。

 

13

停車場管理系統

141220.86

1)本項目考慮在車庫出入口及室外出入口共設置一進一出單進停車場管理設備;

 

14

安保無線對講系統

10462.95

1)主要考慮在地下車庫區域設置對講天線滿足整個保建院安保人員的通訊;
2)對講機設備暫按8臺進行配置

 

四、配套系統

 

 

 

15

樓宇控制系統

414147.66

1)本項目樓宇自控系統監控的機電設備包括:冷水機組系統、空調及通風系統、給排水系統、供配電系統、電梯系統。

 

16

消控中心機房工程系統

196788.90

1)本項目位于一層原有消控中心,本機房按GB50174-2008《電子信息系統機房設計規范》標準C級進行設計。
2)機房設計包括:裝修(吊頂、地面、隔斷、墻面和各類門窗)、配電、防雷接地等。

 

17

數據中心機房工程系統

697922.94

1)建立數據中心,對整個項目的數據進行存儲、交換。
2)采用機房B級標準一體化機房進行裝修設計;
3)詳見計算機中心機房工程設計說明;機房進行設計(含配電、空調、動環及消防設施工)

4)建設完成后,需通過網絡(luò )安全等級保護測評機構,評測等級達到二級或以上,并承擔相關測評費用。

 

五、醫用智能化系統

 

 

 

18

排隊叫號系統

508289.29

1)本系統主要在診室外候診區設置,診室設置呼叫器,候診區設置排隊顯示屏;
2)與HIS系統對接、信息發布系統對接,設計考慮流程優化,將掛號與排隊分開,優化分診流程;
3)與強電專業配合;
4)基于局域網TCP/IP架構傳輸技術,建立本系統改善嘈雜、混亂的排隊現象。在各科室導診臺放置門診排隊對講主機、打印機,候診區放置主顯示屏、語音箱、音箱,診室內放置叫號對講器,診室門口放置診室門口機,系統中連接IP網絡(luò )地址盒、HIS交互服務器軟件。
5)軟件部份及查詢機、服務器及取號機設備不在本次設計范圍,由HIS專業實施;

 

19

嬰兒防盜系統

270808.07

1)本項目主要針對產科病房設置。
2)每個嬰兒配置一個腳環,嬰兒出了控制區域將報警.
3)采用半有源RFID技術,系統控制由半有源RFID電子標簽、半有源低頻激活器、讀寫器(接收器、電子監控基站)、網絡(luò )設備、計算機、服務器和系統軟件組成。終端由嬰兒電子腕帶、標簽組成。本次設計暫配100個電子腕帶,100個標簽。

 

20

門診輸液報警系統

16596.17

1)采用無線式輸液管理,可進行輸液大廳輸液報警及管理。
2)前端采用無線射設備,通過輸液報警器進行監測;

 

六、室外工程及集成項目

 

 

 

21

室內外綜合管網工程系統

73668.56

1)綜合管網系統是室內及室外管網,包括:垂直主干橋架、水平分支橋架(地下室采用梁下30公分敷設,1~14層采用吊頂內敷設)、水平布管、室外布管(室外部分管網為綜合樓與原有機房的連接,需根據實際核算)等。
2)室內水平敷設采用走吊頂內的水平橋架+水平管道的方式,垂直主干在弱電豎井內敷設垂直橋架,室外采用PVC管結合鋼管敷設。
3)本項目水平垂直橋架設計為各子系統共用,橋架采用分兩格的方式(具體詳見平面圖);其中綜合布線與有線電視系統共用,安防及其它子系統共用。智能化系統供電的主干電源采用垂直橋架+JDG32管敷設。
4)室外綜合管道應盡量在人行道、綠化帶下敷設,經弱電手井接至建筑物。從室外手孔進入建筑物采用鍍鋅鋼管,鋼管應做可靠接地。室外管道主干管道埋深0.7米,穿越車道路面時采用鍍鋅鋼管替代防護,埋深1米;圖紙中僅標明管道兩端及分支的管井位置,室外弱電井之間的距離每超過30米需增加一個弱電井,孔井具體數量及做法按工程施工規范實施。
5)穿管線纜的總截面積,直線段時不應超過管內截面積的40%,彎段時不應超過管內截面積的30%;敷設在橋架內的線纜總截面積,不應超過橋架凈截面積的50%,并考慮預留一定的余量,以確保在今后系統擴充時不需要安裝新的橋架。

 

合計

8307872.48

所有產品只接受國產產品參與

                     

由于采購的貨物技術參數較多,詳細參數及要求詳見招標文件。

(三)投標方式:本項目不接受聯合體投標。

(四)投標供應商資格要求:

1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會(huì )計制度;
3、具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
4、有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;
5、參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;

6、供應商被“信用中國”網站列入失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單的或被“中國政府采購網”網站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項目的政府采購活動。

7、所投產品(管理電腦、打印機、液晶顯示屏、精密空調)須屬于財政部公布的節能品目清單內的產品,提供有效的節能認證證書及3C認證證書。

8、法律、行政法規規定的其他條件。
(五)招標文件的獲取時間期限、地點、方式及售價:有意向的投標供應商可自2019年08月15日至2019年08月21日(在江西省政府采購網、江西省公共資源交易網、中國政府采購網(網址:http://www.jxsggzy.cn/web/)上下載招標文件;本項目不收取招標文件工本費。

(六)電子投標文件的上傳:投標供應商必須在投標截止時間前將電子投標文件上傳至江西省公共資源交易網(網址:http://www.jxsggzy.cn/web/),逾期作無效投標處理。

(七)投標截止時間和開標時間:2019年09月06日9:30(北京時間),開標地點:興國縣公共資源交易中心【興國縣綜治中心四樓】(電話:0797-5308856),屆時請投標供應商的法定代表人或經正式授權的代表攜帶CA數字證書出席開標大會(huì ),簽到時間以遞交CA數字證書時間為準。

(八)投標保證金人民幣壹拾陸萬元整(¥160000);須在開標截止時間之前到賬,從投標供應商的賬戶轉入興國縣公共資源交易中心【賬戶名稱:興國縣公共資源交易中心,開戶銀行及賬號:登錄江西省公共資源交易網系統自動獲取】(煩請備注項目名稱及編號),款項用途必須注明項目名稱及用途。

(九)代理服務費用:本項目將向中標供應商收取代理服務費用,收費標準詳見招標文件。

(十)政府采購政策:本項目采購將落實小微企業、監獄企業、節能、環保、促進殘疾人就業等政府采購政策,具體規定詳見招標文件。

(十一)公告期限:2019年08月14日至2019年08月20日

(十二)聯系方法:

政府采購代理機構:贛州滿春招投標代理有限公司

地址: 興國縣鳳凰大道89號(興國縣工行七樓)

電話:0797-5317190

郵箱:270886263@QQ.com

聯系人:李芯連

采購單位:興國縣婦幼保健院

地址:興國縣背街

電話:0797-5322712

聯系人:黎瑋

網址:http://www.jxsggzy.cn/web/