品目
|
貨物名稱
|
數量
|
單位
|
主要技術規格及要求
|
預算金額(元)
|
一
|
數字智能消防巡檢設備(國產產品)
|
1
|
套
|
(一)配置要求
1、響應供應商保證提供技術先進,結構合理、安全、成熟可靠的產品,以保證所供設備運行可靠、高效節能。
2、泵組應能時刻保證消防水壓,隨時均可啟動消防水泵,如果發生火災,打開消火栓就能放出所需壓力的水流進行滅火。
3、消防控制設備應有完善和可靠的控制功能,水消防系統泵組的啟動應具有壓力控制自動啟動裝置,同時應有手動啟停、消火栓啟動按鈕控制啟動和集中控制室啟停方式。
4、消防泵一經啟動,應保證在火災延續時間內連續工作,即需要停止水泵運行時,應用手動操作,不得采用自??刂?。
5、消防工作泵不能啟動運行時,備用泵應能自動投入運行。
6、消防巡檢專用設備應能保證每天自動巡檢水消防系統水泵各一次,持續時間為5分鐘。巡檢為低速巡檢不應對管網增壓。巡檢時設備接到消防命令會(huì )立即停止巡檢,瞬間啟動消防泵。
7、消防巡檢專用設備應有完善和可靠的顯示和報警裝置,顯示消防水泵的啟、停及工作故障狀態并可以把以上信號的就地顯示裝置上顯示。巡檢時發生故障自動巡檢裝置會(huì )發出聲光報警,具有數據記憶功能,可完成對故障時的參數記憶,便于維修、分析??赏ㄟ^(guò)巡檢界面顯示巡檢運行參數,具有上位電話報警及巡檢時故障參數打印功能。
8、消防泵應能就地啟停,并設自動/手動切換開關,并能夠在就地控制盤指示相關設備狀態和參數。
9、留有消防泵的遠方及自動啟動接口。
10、消防泵的啟動和停止狀態,應提供給消防系統無源常開、常閉接點各一對。
11、所有電器元件選用應保證產品質量可靠,元器件雙電源及軟啟動器選用TH系列產品。
12、自動巡檢設備為低頻低速自動巡檢方式,運行過程為:微機控制器中的巡檢周期時鐘啟動巡檢子程序后,設備中的巡檢執行器輸出一個較低的頻率(設定)去逐一驅動消防水泵,水泵以低于300轉/分鐘(設定)的速度運轉,不對管網增壓和出水。巡檢執行器驅動水泵,啟動時水泵要求從零赫茲開始緩慢啟動,此啟動方式不能對水泵產生機械沖擊。自動巡檢功能不能對消防泵系統的正常運行造成影響,需與工況控制系統相協調。
(二)控制設備要求
1、消防控制柜應滿足消防工藝系統的聯鎖和保護要求,實現消防泵的聯鎖控制。
2、消防控制柜應至少具有如下功能:
―控制系統應設計完善,滿足無人值守的基本要求。
―消防泵組具有壓力自動聯鎖、集中控制室消防盤手動、消防控制柜手動、就地手動起/停操作,在消防控制柜應設置選擇開關和相應的操作控制接口。
―控制柜應具有備用泵自投功能,當工作泵故障或跳閘,備用泵自動投入。
―發生火災時,消防泵可在集中控制室消防盤自動啟動,當需要停止消防泵時,應采用手動操作,不得采用自??刂?。
―消防控制柜應有完善和可靠的顯示和報警信號,顯示消防泵的啟、停及工作故障狀態。
―消防控制柜應留有消防泵起/停狀態信號、故障信號的無源接點,用于向集中控制室遠傳。
3、消防泵控制回路的設計應保證在系統出現暫時低電壓后恢復的情況下,消防泵能夠自動啟動恢復運行。
4、消防控制柜應布線合理,結構緊湊,柜型整齊,易于布置。防護等級為IP56。為防塵、防潮型、防鹽霧腐蝕。柜體主要結構件如:立柱、橫梁等需采用2.5mm厚的鋼板制成,柜體面板采用2.5mm厚冷軋鋼板。
5、控制回路導線應為耐熱、防潮和阻燃型絕緣的多股銅鉸線,導線截面應不小于1.5mm2。柜內端子排應留有30% 的備用端子。端子排應具有阻燃性能,端子排的額定值不小于10A、600V。每個端子排將標有編號,端子排安裝位置要便于維修。端字排采用魏德米勒,每個端子只允許接一根線。
6、消防水泵應有自動控制和手動控制兩種方式,正常運行為自動控制,根據管網壓力啟停。
7、巡檢控制器選用優質的TH系列產品;巡檢執行器及相應智能巡檢軟件,完成自動連鎖和主備互聯等功能;就地控制柜設置彩色智能巡檢界面;智能巡檢界面應能夠顯示設備運行狀態、手自動狀態、設備運行參數(電流、轉速、系統壓力、報警信息等等)。
8、消防泵低速巡檢控制系統采用一套獨立的系統控制;巡檢執行器采用見配套產品及相應智能巡檢軟件,就地控制柜設置10寸彩色智能巡檢界面;智能巡檢界面應能夠顯示設備運行狀態、手自動狀態、設備運行參數(電流、轉速、報警信息等);可在智能巡檢界面上調整巡檢參數如轉速、間隔及報警值整定;TH巡檢控制器系統能夠接受來自消防報警系統的閉鎖信號,或任一臺消防泵啟動時,巡檢系統必須立即退出巡檢狀態并對整個巡檢控制及動力系統斷電;當消防報警系統沒有閉鎖信號且在就地控制盤上手動啟動巡檢系統后方可恢復其動力和控制電源;低速巡檢電源和電動消防泵的巡檢啟動信號送至消防泵控制柜。巡檢控制系統故障信號送至主控室。
(三)產品報告
1、應取得中華人民共和國國家標準 GB27898.2-2011 《固定消防給水設備》的強制檢定報告;
2、應取得中華人民共和國國家標準 GB16806-2006 《消防聯動控制系統》的強制檢定報告;
3、應取得取得中華人民共和國國家標準GB-14549《電能質量_公用電網諧波》的諧波報告。
(四)規格數量
消防泵功率:11KW,兩臺;噴淋泵功率:37KW,兩臺。
|
182000.00
|
二
|
發電機組(國產產品)
|
1
|
套
|
輸出功率(KW):250KW
功率因數:COS¢=0.8(滯后)
輸出電壓(V):400/230
接線方式:三相四線
頻率(Hz):50
額定電流(KVA):540
柴油發動機數據
額定轉速(rpm):1500
功率(KW):≥263
缸徑/行程:≥135/150
氣缸排列方式:≥6缸
燃油消耗率(g/kw.h):≤198
進氣方式:增壓中冷
發電機數據
功率因數:0.8(滯后)
絕緣等級:H
電壓調整范圍:≥±5%
穩態電壓調整率:≤±1.5%
防護等級:IP21
自啟動控制系統
控制器應顯示參數如下:三相線電壓,三相相電壓,三相電流,轉速,頻率,水溫,油壓,有功功率,功率因素,運行時間,及其發電機電壓、頻率等參數。
發電機預報警、保護停機如下:低油壓、高水溫、超速、超頻、起動失敗、過流、電壓過高或過低、電壓不平衡、電流不平衡停機。
控制器具有自動啟動、自動停機功能。
|
113000.00
|
合計金額(元):295000.00
|