null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

龍羊峽水光互補二期530MWp并網光伏發電項目計算機監控系統

2014-08-25 來源:青海經濟信息網

  第1章  招 標 公 告

  合同名稱:龍羊峽水光互補二期530MWp并網光伏發電項目計算機監控系統設備采購

  合同編號:LYSG(Ⅱ)-SB(2014)第12號(總018號)

  招   標  人 :青海黃河上游水電開發有限責任公司

  招標代理機構:青海黃河能源工程咨詢有限公司

  青海黃河能源工程咨詢有限公司受青海黃河上游水電開發有限責任公司的委托,就龍羊峽水光互補二期530MWp并網光伏發電項目計算機監控系統設備采購進行公開招標?,F將有關事宜公告如下:

  1.1工程概況

  龍羊峽水光互補并網光伏電站二期530MWp工程光伏電站場址區位于青海省海南州共和縣光伏發電園區內,光伏發電園區距縣城約12km,場址西側為G214國道,東邊為龍羊峽水電站。場址區范圍為N36°6'30"~N36°8'30",E100°34'00"~E100°36'5",場地海拔在2920m~2880m之間,占地面積約為9.43km2。場址區地勢平緩,地形開闊,地面多為退化、半退化草場。

  本工程光伏電站330kV升壓站電氣主接線為:終期建設4臺240MVA 330/35kV變壓器,330kV側采用單母接線,出線1回,接入龍羊峽水電站備用330kV線路間隔;主變35kV側均采用擴大單元接線,其中動態無功補償成套裝置饋線3回,備用線路1回,站用變壓器饋線1回。主變壓器高壓側中性點經放電間隙接地或直接接地,35kV母線經小電阻接地。一期工程已建2臺主變,330kV線路間隔,330kV母線間隔及2個35kV擴大單元,本期工程新建2臺主變及相應2個35kV擴大單元,新建5回35kV線路分別接入T1及T2主變低壓側已建35kV母線。

  本期工程共建設8座35kV匯集站及1回單獨的35kV集電線路。每座匯集站均建設2段35kV母線,每段母線采用4進1出接線。其中包括7座由固定支架、集中型逆變器組成的匯集站(其中1區、2區、3區、5區容量為64MWp,6區、7區容量為72MWp,8區容量為73MWp);1座容量為72MWp匯集站(4區),其中32MWp為固定支架、集中型逆變器方陣,32MWp為跟蹤式(斜單軸、平單軸)支架、組串型逆變器方陣;獨立的35kV集電線路對應9區固定支架、組串型逆變器方陣,其容量為13.8MWp。

  1.2招標范圍

  1.2.1本次主要招標內容包括下列項目(但不限于):

  (1)提供本招標文件規定的計算機監控系統設備供貨范圍內所有硬件及軟件的選型、制造、設計開發、提供相關圖紙資料、試驗(包括工廠試驗、出廠試驗、交接試驗)、包裝、運輸、現場開箱檢查、現場安裝指導、現場調試試驗、聯調試運行和系統驗收以及對運行維護人員的培訓等內容。

  本次招標的龍羊峽水光互補二期530MWp并網光伏發電項目計算機監控系統設備數量、型號及用途見下表。投標人提供的設備應滿足招標文件的技術條款要求。

  招標范圍內設備

序號 名稱 型號、規格、性能參數 單位 數量 備注
站控層設備        
1 集控通信服務器        
1.1 主機 機架式安裝處理器字長:≥64位;CPU個數:≥2個(每個雙核);主頻:≥1.2 GHz;內存:≥ 2 G;顯存:≥128 M;硬盤:≥ 120 GB;以太網卡數量:≥ 2塊網卡速率:≥ 100Mbps顯卡:1塊鼠標、鍵盤:1個 2  
1.2 縱向加密認證裝置 Syskeeper-2000 2  
1.3 網絡(luò )交換機 H3C MSR3600 2  
1.4 路由器 H3C MSR3040 2  
1.5 系統軟件 操作系統及版本:WINDOWS數據庫:成熟正版產品。 2  
1.6 支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等   2  
2 AGC/AVC服務器        
2.1 主機 機架式安裝處理器字長:≥64位;CPU個數:≥1個(八核,每核128K專有二級緩存,4MB共享三級緩存);主頻:≥2.4 GHz;內存:≥ 16 G;硬盤:≥ 2x300 GB;以太網卡數量:≥ 2塊網卡速率:≥ 100Mbps光驅?8XDVD顯卡:1塊顯存:≥128 M;鼠標、鍵盤:1個 1  
2.2 顯示器 顯示器尺寸:22”液晶分辯率: 1280X1024 1  
2.3 系統軟件、數據庫 操作系統及版本:UNIX/LINUX數據庫:成熟正版產品。 1  
2.4 支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等   1  
2.5 配置工具軟件(SCD、ICD工具軟件),網絡(luò )管理軟件   1  
2.6 KVM設備   1  
3 磁盤陣列 處理器:雙64位控制器,雙通道。高速緩存:4GB。前端接口:主機端FC接口≥4,端口速率≥4Gb/s。后端接口:磁盤FC接口≥4,端口速率≥4Gb/s。硬盤:總容量≥10TB光纖接口硬盤,10KRPM,熱插拔,RAID6方式磁盤陣列。 1  
4 屏體 尺寸2260mm(高)*800mm(深)*600mm(寬) 1  
5 控制臺 四工位,規格和型號與一期一致 1  
升壓站間隔層設備(不少于以下設備)        
1 GIS二次盤室        
1.1 330kV公用2#測控屏        
1.1.1 公用測控裝置 每臺裝置含:模擬量:8路(直流采樣)開入量:48路開出量:4路雙以太網口 1  
1.1.2 屏體   1  
1.2 主變測控屏(每套包括)   2  
1.2.1 主變高壓側測控裝置 每臺裝置含:模擬量:16路(電流、電壓8路)開入量:96路開出量:16路雙以太網口 1  
1.2.2 主變低壓側測控裝置 每臺裝置含:模擬量:16路(電流、電壓8路)開入量:48路開出量:12路雙以太網口 3  
1.2.3 主變本體測控裝置 每臺裝置含:模擬量:8路(直流采樣8路,接入主變油溫及繞組溫度量)開入量:48路開出量:16路雙以太網口開關量輸入及開關量輸出滿足主變有載調壓開關的位置輸入及控制要求。 1  
1.2.4 屏體   2  
2 35kV二次盤室        
2.1 35kV公用測控3#屏        
2.1.1 公用測控裝置(T3 35kV擴大單元) 每臺裝置含:模擬量:8路(交流采樣8路)開入量:128路開出量:8路雙以太網口 1  
2.1.2 百兆交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告) 24電口,4光口,電源: DC220V 2  
2.1.3 智能接口裝置 如果有 1  

錨點

錨點

4
時鐘擴展單元 RS232串口、秒脈沖(1PPS)或分脈沖(1PPM)空接點、IRIG-B(DC碼,RS-485電平)、秒脈沖(1PPS)差分接口接口數量滿足工程需要,接入一期工程已建成主時鐘,布置在35kV公用測控屏內。 個 1  
2.1.5 附件 單模光纜400米包括光電轉換器、光終端盒、尾纖、法蘭盤等附件 1  
2.1.6 屏體   1  
2.2 35kV公用測控4#屏        
2.2.1 公用測控裝置(T4 35kV擴大單元) 每臺裝置含:模擬量:8路(交流采樣8路)開入量:128路開出量:8路雙以太網口 1  
2.2.2 百兆交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告) 24電口,4光口,電源: DC220V 2  
2.2.3 智能接口裝置 如果有 1  
2.2.4 附件 單模光纜400米包括光電轉換器、光終端盒、尾纖、法蘭盤等附件 1  
2.2.5 屏體   1  
光伏發電區域間隔層設備(不少于以下設備)        
1 計算機室發電單元主機屏        
1.1 主機1 機架式處理器字長:≥ 64位CPU個數:≥ 2個(每個四核)主頻:≥ 2.4 GHz內存:≥ 8 G顯存:≥ 128 M硬盤:≥ 2×300 GB以太網卡數量:≥ 6塊網卡速率:≥ 100 Mbps光驅?2×DVD顯卡:2塊 7  
1.2 主機2 機架式處理器字長:≥ 64位CPU個數:≥ 2個(每個四核)主頻:≥ 2.4 GHz內存:≥ 16G顯存:≥ 128 M硬盤:≥ 2×300 GB以太網卡數量:≥ 6塊,4個百兆電口,2個百兆光口網卡速率:≥ 100 Mbps光驅?2×DVD顯卡:2塊 1  
1.3 17寸顯示器及KVM切換裝置 1切4 2  
1.4 屏體 柜體尺寸2260mm*800mm*1000mm 2  
2 網絡(luò )配線屏        
2.1 光纖配線架 滿足光纜接入芯數≥36芯,接出芯數≥36芯,含光纖終接裝置 8  
2.2 以太網光電轉換裝置 工作電壓交流220V 8  
2.3 RS485光電轉換器 工作電壓交流220V 8  
2.4 光纜固定附件及安裝附件   1  
2.5 光纖跳線 滿足工程需要 1  
2.6 屏體 柜體尺寸2260mm*800mm*1000mm 1  
3 發電單元監控系統軟件        
3.1 操作系統軟件 UNIX 8  
3.2 系統軟件、數據庫軟件   8  
3.3 支持軟件   8  
3.4 應用軟件   8  
3.5 通信軟件   8  
光伏場內設備        
1 35kV匯集站網絡(luò )通信屏(每套包含)   8  
1.1 光纖配線架 滿足光纜接入芯數≥36芯,接出芯數≥36芯,含光纖終接裝置 2  
1.2 RS485光電轉換器 工作電壓交流220V 1  
1.3 光纜固定附件及安裝附件   2  
1.4 光纖跳線 滿足工程需要 2  
1.5 以太網交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告) 10光口,20電口,電源DC220V 1  
1.6 屏體 柜體尺寸2260mm*800mm*600mm 1  
2 35kV匯集站公用測控屏(每套包括)   8  
2.1 公用測控裝置 每臺裝置至少含:模擬量:26路(AC100V電壓10路、AC380V電壓4路、5A電流4路、直流量8路)開入量:160路開出量:8路雙以太網口 1  
2.2 通信管理機 每臺裝置至少含對上通信接口:以太網口≥ 1掛接通信協議種類≥ 4每臺裝置至少含對下通信接口:串口(雙絞線或光纖)≥ 8掛接通信協議種類≥ 10 1  
2.3 以太網交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告) 24電口,電源DC220V 1  
2.4 屏體 柜體尺寸2260mm*800mm*600mm 1  
3 逆變器室采集屏(每面包括)   505  
3.1 通信管理機 每臺裝置至少含對上通信接口:以太網口≥ 4掛接通信協議種類≥ 4每臺裝置至少含對下通信接口:串口(雙絞線或光纖)≥ 8掛接通信協議種類≥ 10 1  
3.2 以太網交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告) 2光口,4電口,電源AC220V 1  
3.3 光纖終端盒 4芯滿配,尾纖長度1.5m,接口型式簽訂技術協議時確定 1  
3.4 1kVA控制變壓器 AC270~AC380V輸入,輸出AC220V輸入電壓根據逆變器出口電壓確定。 1  
3.5 雙電源切換裝置 AC220V/16A(主供電源為市電AC220V,備供電源為逆變器交流輸出側經控制變壓器轉換為AC220V,輸出為AC220V。具備電源自動切換功能和主供電源恢復后的自恢復功能) 1  
3.6 電源輸入和輸出自動空氣開關 2路16A6路6A 1  
3.7 光纜固定附件及安裝附件   1  
3.8 光纖跳線 滿足工程需要 1  
3.9 屏體 柜體尺寸1600mm*800mm*600mm 1  
4 組串式逆變器通信屏(每面包括)   41 (暫定)  
4.1 通信管理機 每臺裝置至少含對上通信接口:以太網口≥ 4掛接通信協議種類≥ 4每臺裝置至少含對下通信接口:串口(雙絞線或光纖)≥ 8掛接通信協議種類≥ 10 1  
4.2 以太網交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告) 2光口,4電口,電源AC220V 1  
4.3 光纖終端盒 4芯滿配,尾纖長度1.5m,接口型式簽訂技術協議時確定 1  
4.4 電源輸入和輸出自動空氣開關 2路16A6路6A 1  
4.5 光纜固定附件及安裝附件   1  
4.6 光纖跳線 滿足工程需要 1  
4.7 柜體 暫按懸掛式戶外安裝,IP64;加熱除濕等按標準戶外柜配置;柜體尺寸600mm(高)*400mm(寬)*400mm(深)。 1  
五防鎖具 五防鎖具按照本期建設規模配置,安裝在本期330kV升壓站及所有35kV匯集站的斷路器、隔離開關及接地刀回路 1  

  注:1.供貨范圍內的線纜由賣方提供,提供的電纜必須滿足相關抗電磁干擾要求。

  2.因光伏電站接入系統報告及審查意見尚未完成,投標人暫按上述要求進行監控系統配置,最終的方案待接入系統確定后,再進行局部調整。

  (2)屬設備等供貨范圍

  1)計算機監控系統附屬設備供貨范圍:計算機監控系統各屏內部及各屏之間連接所需的光纜、連接導線及屏間連接螺栓等;

  2)其他必要的附屬設備。

  (3)備品備件

  備品備件與原附件應具有相同的材料和質量,可以互換,并經過與原附件同樣的工廠檢查和試驗。備品備件應包括必需的安裝材料。備品備件應按要求進行處理和保護,以保證長期貯存不壞。備品備件包裝箱應有清楚的標記。

  (4)專用工器具

  專用工器具是為便于計算機監控系統及其附屬設備安裝、搬運、運行、維修所必需的工具和儀器。

  (5)其他

  承包人應提供完整的設備和附件,任何元件和裝置,如果在本供貨范圍中沒有提到,但對于計算機監控系統的安全穩定運行是必需的,也應包括在內,其費用包括在總價內。

  1.2.2 交貨地點及時間

  交貨地點:龍羊峽水光互補二期530MWp并網光伏發電項目工程場址指定地點,車上交貨。

  交貨時間及批次:

合同設備交貨批次 設備名稱 交貨時間
第一批次 廠站層設備、升壓站間隔層設備、匯集站間隔層設備5套、光伏發電單元5套、備品備件及專用工器具 2014年10月25日
第二批次 匯集站間隔層設備3套、光伏發電單元3套、備品備件及專用工器具 2015年4月10日

  1.3資金來源

  龍羊峽水光互補二期530MWp并網光伏發電項目計算機監控系統由青海黃河上游水電開發有限責任公司利用自有資金和銀行貸款投資建設,建設資金已落實。

  1.4投標人資格

  1.4.1法人地位

  投標人必須是在中華人民共和國工商管理部門注冊的,具有獨立法人資格的計算機監控系統設備生產、集成企業,其注冊資金3000萬元及以上。

  1.4.2商業信譽

  投標人應具有良好的商業信譽。

  1.4.3財務狀況及資信

  近三年財務和資信狀況良好。具有足夠的流動資金來承擔本投標設備的制造和供貨,應具有獨立審計機構審計過的近三年的財務報表,沒有財產被接管凍結,或虧損處于破產狀況;應具有銀行出具的資信證明。

  1.4.4相關資質及質量管理體系

  投標人應具有招標設備的國家和行業強制認證的證件(如國家及行業有相關要求時);質量保證體系應通過ISO9000族系列標準認證。

  1.5業績

  投標人至少承擔過以下項目之一的計算機監控系統設備(并提供合同或用戶證明材料復印件):

  (1) 在國內向單機容量100MW或總裝機容量300MW及以上的發電廠提供過計算機監控系統設備或輔控設備,且該系統設備具有2年及以上至少2個工程的成功運行經驗;

  (2) 在國內向50MW及以上的并網光伏電站提供過至少2套計算機監控系統設備,并已成功運行。

  1.6 資格后審

  招標人將根據投標人提供的投標文件在評標階段對其進行資格后審,對資格審查不合格的投標人,將作為廢標處理,其后果由投標人自行承擔。

  1.7招標文件的獲取

  1.7.1 公告發布日期:2014年8月22日

  1.7.2 報名截止日期:2014年8月28日 17:30時截止

  1.7.3 發售時間:2014年8月22日~2014年8月29日  8:30~11:30,14:30~17:30

  1.7.4 發售地點:青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2002室。

  1.7.5 每套招標文件售價為:人民幣500元整,購買招標文件的費用無論中標與否均不予退還。

  1.8 投標文件的遞交

  投標文件必須于2014年9月15日北京時間9:30時投標截止時間前遞交招標人,送達地點為青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2010室。

  1.9其它

  1.9.1 投標人應填寫報名申請表。

  1.9.2報名時須攜帶投標人的單位有效證明(介紹信或授權書)、營業執照復印件、本人身份證原件及復印件。

  1.9.3本項目招標公告同時在青海省經濟信息網、中國采購與招標網上發布。

  1.10招標代理機構聯系方式:

  1.10.1報名、購買招標文件、招標文件答疑聯系人、聯系方式

  地 點:青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2002室

  聯 系 人:解清濤

  電    話:0971-6322921

  傳    真:0971-6322921

  電子郵箱:zbb6322920@163.com

  郵    編:810008

  1.10.2 購買招標文件費用支付

  單    位:青海黃河能源工程咨詢有限公司

  開戶銀行:青海銀行股份有限公司黃河電力支行

  帳    號:4000 5416 4105 017

  聯系電話:0971-6322918

  聯 系 人:張婷

同地區同業主性質招標

同地區推薦招標

地區其他招標

国产av福利久久精品can动漫|2021精品国产自在现线|亚洲无线观看国产高清|欧洲人妻丰满av无码久久不卡|欧美情侣性视频