商丘市第一中學教學綜合樓消防工程項目圖紙答疑公告
1、防火卷簾、漏電火災報警系統是否在本次招標范圍內?
答:防火卷簾不在招標范圍,漏電火災報警系統在招標范圍之內。
2、消防水預埋套管、報警系統電線管是否在招標范圍內?
答:均在招標范圍。
3、風機控制箱、水泵控制柜是否在招標范圍之內?
答:風機控制箱不在,水泵控制柜在。
4、風機到風機控制箱線纜,水泵到水泵控制柜的線纜是否在招標范圍內?
答:不在,配合強電施工。
5、報警主機不在本樓,所有的線纜只計算出外墻皮
答:是,但教學綜合樓報警、廣播、電話主機等在本次招標范圍內
6、請提供1~9層的通風排煙平面圖。
答:1~9層無設計通風排煙平面圖。
7、應急照明智能控制系統是否在本次招標范圍內?
答:不在,配合強電施工。
8、擋煙垂壁在不在本次招標范圍之內?
答:不在。
9、通風系統主要設備及材料表不清楚,請提供。
答:見附圖一。
商丘市政府采購中心