序號
|
評分主項
|
評分子項
|
評分標準
|
1
|
價格分(30分)
|
滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其他投標人的價格分按照下列公式計算,計算結果如有小數則采用四舍五入法保留兩位有效數字。
投標報價得分=(評標基準價/廠商投標報價)×30
|
|
2
|
投標產品綜合實力(30分)
|
投標產品技術特點(22分)
|
投標人在本方案中使用產品技術特點。
1.模塊化UPS單個模塊大于等于25KW得4分,11-24KW得2分;
2.UPS單機采用工頻在線式帶隔離變壓器得5分,UPS單機采用工頻在線式得3分;
3.精密空調采用數碼渦旋壓縮機得4分,普通壓縮機得2分;
4.精密空調采用遠紅外加濕器得5分,電極加濕得2分;
5.采用V型蒸發器得4分,平板式得2分。
以上產品特點需在投標產品主要技術參數中體現。
|
投標產品實力(8)
|
投標產品有國家行業節能認證得3分,有泰爾認證得3分,通過EMC認證得2分。
以上證書需要證明文件(復印件加蓋產品生產商公章)。
|
||
3
|
針對本項目的實施方案
(24分) |
項目方案 (10分)
|
評議投標人在本方案中所具有的技術實力。針對本次項目實際情況,對整個系統提供嚴謹、科學、合理的項目方案,通過與機房配電和裝修系統整體設計結合深度等方面進行評價。按照優秀(8-10分),良好(5-7分),一般(1-4分)打分。
|
施工方案(7分)
|
評議投標單位施工組織方案的嚴謹、合理、科學與實用性,對其施工管理、文件管理的完整性、確保工程進度的措施、對項目的施工難點的預見及處理辦法等方面進行評價。按照優秀(6-7分),良好(4-5分),一般(1-3分)打分。
|
||
施工質量保證(7分)
|
評議投標單位對施工質量和安全文明施工的承諾,對其提出的施工質量和安全文明施工保證措施、操作流程等進行評價。按照優秀(6-7分),良好(4-5分),一般(1-3分)打分。
|
||
4
|
售后服務(10分)
|
1、所投標的產品均在新沂市周邊地區設有廠家直接授權的固定服務機構,得3分;承諾中標后設置專業服務機構的得1分;
2、投標人提供證明材料或承諾售后服務的響應時間:三個小時內到達現場并排除故障的得2分,六個小時內到達現場并排除故障的得1分,滿分2分;
3、有免費技術培訓方案,且計劃合理的得1分;
4、質保期內的服務內容及承諾,以及質保期限長短,滿分4分。
|
|
5
|
業績情況(6分)
|
投標人提供2011年以來與地市級(含)以上電視臺或網絡(luò )公司核心機房金額在100萬元以上(含100萬)UPS、精密空調設備項目案例,每提供一個得2分,滿分6分。合同原件(合同中須同時包含UPS和精密空調)現場出示,復印件按要求裝訂,無原件或者與原件不相符的不得分。
|
序號
|
評分主項
|
評分子項
|
評分標準
|
1
|
價格分(30分)
|
3.精密空調采用數碼渦旋壓縮機得5分,普通壓縮機得3分;
4.精密空調采用遠紅外加濕器得6分,電極加濕得3分;
5.采用V型蒸發器得2分,平板式得1分。
4、在滿足質保要求的基礎上,每延長一年質保期,得1分,滿分4分。
|
|
5
|
業績情況(6分)
|
投標人提供2011年以來與地市級(含)以上電視臺或網絡(luò )公司核心機房金額在100萬元以上(含100萬)UPS、精密空調設備項目案例,每提供一個得2分,滿分6分。合同原件(合同中須同時包含UPS和精密空調)現場出示,復印件按要求裝訂,無原件或者與原件不相符的不得分。
|
保修服務
|
UPS主機蓄電池≥3年
|
項目
|
技術參數和性能指標要求
|
|
整體要求
|
國際知名品牌,通過TLC認證及EMC認證;三進三出工頻雙變換在線式
|
|
UPS額定功率
|
1)三進單出工頻雙變換在線式,容量為20KVA
|
|
環境條件
|
溫度范圍要求
|
工作溫度:0℃~+40℃;
儲運溫度:-25℃~+55℃;
|
相對濕度范圍要求
|
工作相對濕度:0~95%不結露
|
|
工作海拔高度
|
<1500M
|
保修服務
|
UPS主機蓄電池≥3年
|
項目
|
技術參數和性能指標要求
|
|
整體要求
|
國際知名品牌,通過TLC認證及EMC認證;三進單出工頻雙變換在線式
|
|
UPS額定功率
|
在室外溫度低于22攝氏度自動啟動
|
序號
|
名稱
|
型 號
|
數量
|
備注
|
1
|
室內機
|
40KW
|
2套
|
|
2
|
室外機
|
48KW
|
2套
|
|
3
|
安裝輔材銅管等
|
|
2批
|
|
4
|
空調節能新風、排風系統
|
|
1套
|
在室外溫度低于22攝氏度自動啟動
|