我中心受托,現詢價采購廣播電視演播室布置及建聲系統建設服務(含設備),采購人詳細需求及要求附后。歡迎有興趣的供應商在2013年4月1日10:00前向我中心按后附要求提供報價。成交原則:在符合采購需求、質量、服務要求的前提下,以提出最低報價的供應商作為成交供應商,合同價為成交價。具體約定以簽訂采購合同為準。
聯系人:
聯系地址:安慶北部新城宜秀區政務大樓三樓
安慶市宜秀區政府采購中心
二〇一三年三月二十六日
一、 演播室布置及建聲系統:
項目內容皑：廣播電視臺電視演播廳燈光系統、演播室制景、聲學裝修地面裝飾等 演播室及錄音室聲學建聲系統,導播控制間裝修等。
功能設置:演播室*1 景區*1 配音間/化妝間*1 導播室*1
功能概述:演播室設置實體景區一個,能夠實現2-3人的綜合訪談的虛擬摳像及新聞口播類節目的現場錄制,演播室內部設置配音間一個,配音間要求專業的配音室建聲裝修,演播室和配音間地面采用地毯。導播間1項,要求地面進行專業的防靜電處理,墻面進行裝飾處理,導控間到演播室設置專業的觀察窗1樘,方便導播與主持之間的交流,觀察窗要求雙層聲閘式,玻璃采用倒角設計,夾層內具有專業的防潮防霧處理。
燈光功能要求:燈光系統采用三基色燈具和熱光源燈具結合軌道吊掛的方式,使燈光根據節目需求調整布光位置。燈具主要部件(燈管及整流器)均要求采用進口品牌部件,平均色溫3200K,顯色指數大于90??刂撇糠忠螅核袩艟呖刂凭捎眉谢刂?,燈光可以通過控臺實現分控,熱光源燈具需通過控臺進行調光,所有線纜要求國標阻燃。
特別說明:演播室尺寸為長12米,寬8.5米,層高3.3米(吊頂以下2.7米,消防管道以下2.9米)。關于該演播室具體施工尺寸可通過與使用方進行現場溝通,以上所用材料必須選用符合國家環保要求的材料。
(一)燈光設計
按中小型演播室特點及節目錄制實際需求,燈光系統采用傳統三點式布光和新型冷熱光源混合的環型布光方式。根據房間整體高度要求,主要燈具系統采用以新型恒定色溫三基色冷光燈為主,再補充一定數量的可調光熱光源從而豐富色彩度;可以在實現基本功能的基礎上,根據場景的變化進行靈活調節,最大限度的利用現有資源。根據實際應用所需設計訪談和新聞兩個景區?,F設計功能可完全滿足新聞口播,以及2-3人訪談等節目的錄制用光需求。
(二)聲學裝修設計主要內容:
1、演播室技術用房的主要聲學技術指標,即最佳混
響時間、混響頻率特性及噪聲評價曲線標準。
2、演播室等技術用房內聲學裝修設計所需配置的
總吸聲量(吸聲單位)。
3、提出符合防火、裝飾及聲學要求的各類聲學處理
材料及其結構形式方案。
(三)、裝修方案設計技術依據:
1、YJ26-86廣電總局標《有線廣播錄、播音室聲學
設計規范和技術用房技術要求》。
2、YJ42-89廣電總局標《廣播電視中心技術用房允
許噪聲標準》。
3、Y33-88廣電總局標《廣播電視工程建筑設計防
火標準》。
4、GYJ26-86廣電總局標《錄音室的混響時間及頻
率特性》。
(四)建聲設計主要技術措施:
1、考慮到演播用房的位置,以及演播室內工作人員走動等所產生的噪音影響。因而,為使室內T60的頻率特性盡可能平直,演播室墻面采用二種不同的吸聲結構,可在很大程度上改變吸聲效果,起調節混響時間、消除室外噪聲的作用。
2、根據該演播室的長、寬、高比例,設計合適的吸音體尺寸以消除室內產生的顫動回聲及駐波等聲缺陷問題。聲擴散處理,使得音質既不混響太長,又不干澀。
3、根據演播室技術用房的混響時間頻率的特性及總吸聲量的需要,結合裝修美觀要求使演播室技術用房達到預期的混響特性要求。
4、聲學設計中對聲吸收和聲擴散處理采用分散和均勻配置的原則,既滿足室內裝修,又利于改善室內聲場擴散特性。
5、所有設計所選用的材料均須滿足阻燃、防火環保的特性,達到消防規定的有關要求。
(五)主要設備技術要求及器材說明:
1.照度:以主持人為中心,平均照度800-1000Lx.
2.色溫:平均色溫3200K左右
3.顯色指數:Ra值大于90
4.光比: 逆光:主光 = 1.5(2):1
主光:副光 = 1.5(2):1
5.功率:用電總功率約為: 5 KW
6.根據實際配電的需要采用三相四線制或其它方式
7.電纜:一級阻燃電纜
8.燈具高度:位于距座臺平面1.6-
9.燈光為三基色冷光源燈,燈光光線柔和、陰影淡化、不眩目,幾乎不增加室內溫度。
10.燈管為原裝OSRAM 36W/930型。
11.燈具反光系統采用進口高亮永久鏡面反光不銹鋼板。
二、對報價供應商的要求:
1、供應商必須是國內注冊的獨立法人,注冊資金100萬元以上(含100萬元)。
2、供應商經營范圍包含廣播電視設備供貨及安裝業務。
3、兩年內不低于2家專業電視臺演播室及燈光工程的實際案例(提供證明材料)。
4、供應商所作報價包括采購設備、安裝調試、及室內裝修等所有費用。
5、報價文件中必須提供法人營業執照副本、稅務登記證副本,法定代表人授權書,業績證明資料(原件備查)。
6、所投演播室產品生產廠家必須在安徽省有授權代理商,和售后服務維修站。
7、具有完善的售后服務體系,能夠對提供的設備及系統提供全面長期優質的售后服務,演播室系統技術人員要有投標品牌認證工程師。
8、供應商應符合《政府采購法》第22條之規定:
1)具有獨立承擔民事責任的能力;
2) 具有良好的商業信譽和健全的財務會(huì )計制度;
3)具有履行合同所必須的產品和專業技術能力;
4)有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;
5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。
三、其它要求:
1、供應商報價書除提交上述要求的資料外還需提供針對該項目的具體平面設計圖紙及效果圖,含具體的報價明細表及詳細實施方案。
2、工期:發出成交通知書后25天內。