根據天津泰達有線電視網絡(luò )有限公司的要求,天津泰達工程管理咨詢有限公司現就2010年天津開發區有線電視網絡(luò )工程-機房設備采購及機房環境施工項目(招標編號:TEDAGP-2010-130)的招標文件做如下補充:
1、2010年天津開發區有線電視網絡(luò )工程-機房設備采購及機房環境施工項目開標定于
2、招標文件第6頁第二部分第4條談判內容中“一、投標人為本工程所提供的機房采購設備及環境施工材料,必須是經過國內運營商正式使用2年以上的產品。投標產品需要提供國家權威機構測試報告,否則技術標不合格。”調整為“一、投標人為本工程所提供的機房采購設備及環境施工材料,必須是經過國內運營商正式使用2年以上的產品。投標產品需要提供國家權威機構測試報告(機柜除外),否則技術標不合格。”
3、原招標文件第6頁第二部分第4條談判內容中(一)UPS電源的技術指標取消,以本補充文件發布的技術指標為準。
其技術指標如下:
輸入 | | 10KVA | 20KVA |
額定電壓 | 380V AC三相四線 | 380V AC三相四線 | |
輸入電壓范圍 | 不低于三相230V AC~470V AC范圍 | 不低于三相230VAC~470VAC范圍 | |
輸入頻率范圍 | 不低于45HZ~55HZ范圍 | ||
輸入功率因數 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
輸出 | 額定功率 | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW |
額定電壓 | 單相220VAC | 三相380VAC,單相220VAC | |
電壓穩定度 | 3% | 1% | |
頻率穩定度 | 0.25% | ||
輸出電壓波形畸變率 | <3%線性負載<5%非線性負載 | <2%線性負載<5%非線性負載 | |
負載最大峰值因數 | 3:1 | ||
過載能力 | 105%~125%5mins,125%~150%1mins,大于150%500ms | 105%~125%5mins,125%~150%1mins,大于150%200ms | |
類型 | 密封式免維護鉛酸電池 | ||
滿載后備時間 | ≥2小時 | ||
系統 | 并機 | 支持并機 | |
整機效率 | 90% | ||
切換時間 | 0ms | ||
噪聲 | ≤55dB | ≤58dB | |
安規 | IEC/EN6 | ||
電磁兼容 | IEC/EN62040-2,IEC/EN6 | ||
浪涌保護 | IEC/EN62040-2 | ||
防護類型 | IP20 | ||
環境條件 | 工作溫度 | 不低于 | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | ||
網管 | 遠程監控 | 提供無限節點版本監控軟件,實現工作狀態遠程監控 |
4、招標文件第8頁第二部分第4條談判內容中“(三)機房專用空調”一項取消。
5、招標文件第9頁第二部分第4項談判內容:
“二、設備采購清單表的原投標報價單取消,以本補充文件發布的投標報價單為準:
投 標 報 價 單 | |||||||||||
| 招 標 人 要 求 | 投 標 人 報 價 | |||||||||
序號 | 設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 品牌 型號 | 生產 廠家 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | UPS電源 | 10KVA、滿載后備2小時(含)以上、包括配電及安裝 | 套 | 1 | | | | | | | |
2 | UPS電源 | 20KVA、滿載后備2小時(含)以上、包括配電及安裝 | 套 | 1 | | | | | | | |
3 | 標準機柜 | 19"、40-43U、包括搬運安裝 | 臺 | 8 | | | | | | | |
4 | 機房環境 施工 | 50平方米, | 間 | 1 | | | | | | | |
其中 | (1) | 機房安裝鋼制防火門 | 個 | 1 | | | | | | | |
(2) | 地板下強電線槽 | 米 | 10 | | | | | | | | |
(3) | 機柜上方弱電橋架 | 米 | 10 | | | | | | | | |
(4) | 機房外弱電橋架 | 米 | 150 | | | | | | | | |
(5) | 配電進戶線 | 米 | 200 | | | | | | | | |
(6) | 機柜護套電源線3*2.5mm2 | 米 | 100 | | | | | | | | |
(7) | 單根接地線 | 米 | 200 | | | | | | | | |
(8) | 機柜用接地銅排20*4mm2 | 米 | 10 | | | | | | | | |
(9) | UPS和電池柜有托架 | 項 | 1 | | | | | | | | |
(10) | 配電柜內需設置進戶總開關、UPS輸入輸出開關,UPS輸出開關(1P)不少于8個,空調開關、燈開關、插座開關,配電柜應符合國家有關標準(本小項所要求的各類開關共兩套) | 套 | 2 | | | | | | | | |
5 | 三相電表 | 滿足機房用電負荷計量 | 臺 | 2 | | | | | | | |
其中:地板要求
全鋼防靜電地板,厚度不低于
6、原招標文件第10頁第二部分第4條談判內容三、技術性能應答表取消,以本補充文件發布的為準:
三、技 術 性 能應 答 表
設備名稱:10KVA UPS技術性能應答表
序號 | 技 術 指 標 要 求 | 是否響應或技術指標 | 備 注 |
1 | 輸入三相四線輸入,額定電壓380V AC | | |
2 | 輸入電壓范圍 不低于三相230V AC~470V AC | | |
3 | 輸入頻范圍 不低于45HZ~55HZ范圍 | | |
4 | 輸入功率因數 ≥0.99 | | |
5 | 輸出額定功率 10kVA/9KW | | |
6 | 輸出額定電壓 單相220VAC | | |
7 | 輸出電壓穩定度 3% | | |
8 | 輸出頻率穩定度 0.25% | | |
9 | 輸出電壓波形畸變率 <3%線性負載<5%非線性負載 | | |
10 | 輸出負載最大峰值因數 3:1 | | |
11 | 輸出過載能力 105%~125% 5mins,125%~150% 1mins,大于150% 500ms | | |
12 | 電池類型 密封式免維護鉛酸電池 | | |
13 | 電池滿載后備時間 ≥2小時 | | |
14 | 系統支持并機 | | |
15 | 系統整機效率 90% | | |
16 | 系統切換時間 0ms | | |
17 | 系統噪聲≤55dB | | |
18 | 系統安全規范要求符合IEC/EN6 | | |
19 | 電磁兼容滿足 IEC/EN62040-2,IEC/EN6 | | |
20 | 浪涌保護滿足IEC/EN62040-2 | | |
21 | 防護等級IP20 | | |
22 | 工作溫度 不低于 | | |
23 | 相對濕度 5%~95%無凝露 | | |
24 | 遠程監控 提供無限節點版本監控軟件,實現工作狀態遠程監控 | | |
投標人名稱(公章): 投標人代表簽字: 日期: 年 月 日
技術 性 能 應 答 表
設備名稱:20KVA UPS技術性能應答表
5 | 輸出額定功率 20kVA/18KW | | |
6 | 輸出額定電壓 單相220VAC,三相380VAC | | |
7 | 輸出電壓穩定度 1% | | |
8 | 輸出頻率穩定度 0.25% | | |
9 | 輸出電壓波形畸變率 <2%線性負載<5%非線性負載 | | |
10 | 輸出負載最大峰值因數 3:1 | | |
11 | 輸出過載能力 105%~125% 5mins,125%~150% 1mins,大于150% 200ms | | |
12 | 電池類型 密封式免維護鉛酸電池 | | |
13 | 電池滿載后備時間 ≥2小時 | | |
14 | 系統支持并機 | | |
15 | 系統整機效率 90% | | |
16 | 系統切換時間 0ms | | |
17 | 系統噪聲≤58dB | | |
設備名稱:機柜技術性能應答表
序號 | 技 術 指 標 要 求 | 是否響應或技術指標 | 備 注 |
1 | 按照GB3047.1-82進行設計,符合ANSI/EIAA、RS-310-C國際及國家標準。40-43U | | |
2 | 所選材料化學成分和力學性能符合GB699的規定,鋼板尺寸符合GB708的規定。 | | |
3 | 整體穩固,連接處可靠,機柜之間縫隙緊密連接牢固,涂料不脫落,表面不銹蝕。 | | |
4 | 工作人員可碰到處的結構件要求做成圓弧角、不傷手; | | |
5 | 易于設備安裝、拆卸、維修。 | | |
6 | 機柜背側面配置通用電源插座(國標、美標等通用)的電源插銷板。 | | |
7 | 機柜外立柱材料選用鋁合金型材,型材最薄處厚度不得小于 | | |
8 | 機柜頂部開上走線孔,機柜后面一側設計有上下走線板及接地銅條;后面另一側可安裝立式電源盒;機柜托板材料厚度 | | |
9 | 機柜和基座均有可靠牢固的接地裝置。 | | |
10 | 機柜后門便于拆卸,機柜背面要安裝高質量低噪音散熱風扇。機柜顏色與所安裝的設備和土建裝修風格、色調統一。 | | |
注:招標文件第41-44頁第五部分談判文件格式中的技術性能應答表也作相應調整。
本補充文件如與招標文件的內容有不同之處,以本補充文件為準。本補充文件與招標文件具有同等的法律效力。請投標人將回執傳真至我公司,至投標截止時間仍未收到“補充文件回執”的視為已熟知補充文件內容,接受補充文件所表述內容,并承擔由此可能產生的風險。
附件:回執
天津泰達有線電視網絡(luò )有限公司
天津泰達工程管理咨詢有限公司
回 執
2010年天津開發區有線電視網絡(luò )工程-機房設備采購及機房環境施工項目(招標編號:TEDAGP-2010-130)補充文件第2號。我們將視此補充文件的內容為本項目招標文件的組成部分,并按整個招標文件及補充文件的要求參加投標。
特此證明。
單位名稱:
單位公章:
日 期:
備注:請盡快將此頁簽字蓋章后于11月9日前發傳真至天津泰達工程管理咨詢有限公司招標部于娟收。